Posté le 12-01-2010 à 15:14:49  profilanswer
 

Après des années avec des serveurs tours planqués dans tous les coins, une armoire de brassage dans l'escalier de secours, etc.. nous nous décidons enfin à mettre à jour notre système informatique, qui va évoluer vers quelque chose de plus "standard" :
Une armoire informatique contenant une baie de disques (8 To), 4 serveurs racks, 2 "vieux" serveurs tours, quelques switchs, routeurs, ...).
Tout va bien, sauf que le seul endroit où mettre cette armoire, c'est ... dans une petite salle à créer sous les toits du bâtiments (un vieux chateau !).
Il fait très chaud sous les toits.
 
Me voilà donc face à un dilemme : climatiser la pièce (dont la taille est à définir), climatiser l'armoire ou espérer que l'isolation complète de la pièce et une VMC assurant un flux d'air suffira (ça je n'y crois pas).
 
Qu'en pensez-vous ?
 
Des conseils ? (espace à prévoir entre l'armoire et les murs,...). Dernier détail : impossible de faire un faux plancher, on va déjà avoir du mal à faire tenir l'armoire :).

mood
Publicité
Posté le 12-01-2010 à 15:14:49  profilanswer
 

n°62148
bardiel
Debian powa !
Posté le 12-01-2010 à 18:33:13  profilanswer
 

sdombre a écrit :


Des conseils ? (espace à prévoir entre l'armoire et les murs,...). Dernier détail : impossible de faire un faux plancher, on va déjà avoir du mal à faire tenir l'armoire :).


Donc déjà aie, exit un plancher technique histoire de faire du câblage propre :/
 
Après par rapport au choix c'est l'un des pires possible (avec la cave... sous la ligne d'eau d'une rivière :o ).
 
A ta place j'expliquerais à la direction qu'il serait peut-être plus intéressant de voir pour une pièce existante où la climatisation sera moins utilisée (genre au nord, 1er étage s'il y a un risque d'inondation).
Le top étant (comme les derniers datacenters) en semi-enterré ou enterré, donc à la cave, s'il n'existe aucun risque d'inondation, que la pièce puisse être équipé d'une porte coupe-feu solide (... et étanche aux risques de fuites provenant du chauffage :lol: ).
En avantages : coût d'utilisation de la clim (courant, entretien) plus faible, choix possible d'un modèle moins puissant si la pièce est déjà "naturellement" dans la zone 15 à 20°C les 3/4 de l'année, et avec un taux d'humidité n'excédant pas les 50 à 60% une VMC (double flux :p ). Dans un "vieux château" les caves ne manqueront pas, la température sera bonne (hé c'était pas de la m... quand ils fabriquaient :sol: ) mais restera à voir l'humidité des murs :/
 
Pour l'espace entre l'armoire et les murs, tout dépendra du taux d'humidité. S'il est bas (<50%) à 15-20cm (juste histoire de passer les mains tranquille), s'il est élevé (>60%) à 1m avec déshumidificateur...
En petit exemple "autre", un collègue m'a un jour raconté que dans une ancienne affectation il a été dans un endroit tellement humide (et ce n'était pas en Bretagne !) que dans une armoire à 1m du mur les trombones rouillaient ! [:a1k]
 
Donc voilà, une autre piste...

n°62171
sdombre
Posté le 13-01-2010 à 11:31:21  profilanswer
 

Malheureusement, j'ai bien eu le choix entre la cave inondable, humide au point d'avoir les murs suintants... et le dernier étage du bâtiment.
Les travaux de rénovation, isolation, étanchéité, contrôle de l'hydrométrie de la cave auraient été bien plus onéreux que la solution choisie.
Il n'y a pas d'autre emplacement, le bâtiment étant déjà en sur-effectif, impossible de virer quelqu'un d'un bureau pour en faire une salle.
 
J'entends des informations contradictoires sur la pertinence d'une climatisation de l'armoire par rapport à une climatisation de la pièce (10-12  m2 environ).
 
Tout conseil ou retour d'expérience (notamment armoires APC ou ECUS) sont les bienvenus.

n°62239
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 14-01-2010 à 11:29:49  profilanswer
 

J'ai eu le même cas au boulot.
Nous sommes sous les toits d'un vieux bâtiments (équivalent du quatrième étage) pas pratique pour deux sous et forcément, sur-utilisé (donc pas de déménagement possible).
Le choix de la cave a également été posé mais pour un coût exorbitant de travaux et un problème d'humidité, il a été abandonné (même si on comptait y cultiver des champignons de Paris).
Nous avons donc opté pour le dernier étage où on leur a imposé d'installer une climatisation (on pouvait monter jusqu'à 37°C en plein été, notre record). Pour cela, nous leur avons fait une lettre ayant le but de faire peur en montrant les conséquences de ce qu'il pouvait arriver si les serveurs n'étaient pas correctement refroidis).
 
Concernant l'espace, on a laissé de quoi pouvoir tourner autour. Pour le faux plancher, idem, impossible de pouvoir en installer. C'est moche, mais comme on ne reçoit que très rarement du public, on s'en moque un peu.


---------------
Pixel mort -> .
n°62382
ginie
Posté le 16-01-2010 à 18:23:25  profilanswer
 

au final ça ne revient pas plus cher de prendre une baie climatisée que de poser la clim pour la pièce ?


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  construction d'une mini-salle

 

Sujets relatifs
Sécuriser la config de postes XP dans une salle de cours !? HelpDéménagement d'une salle serveur
[FERME]MINI Armoire/Baie Serveur Dell ( ~5U..10U )Carte mini-dslam
[Exchange 2007] [RESOLU]Réservation de salle et acceptationCréer salle phoning
Mise en place d'une salle serveur...Téléphone pour salle de conférence?
Gestion des utilisateurs pour un mini reseau 
Plus de sujets relatifs à : construction d'une mini-salle


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR