J'ai l'idée d'acheter un gros onduleur pour la salle serveur au lieu d'avoir plusieurs petits onduleurs. Il y a 6 serveurs de brancher sur cet onduleur qui devra supporter la charge de ceux-ci. Cependant je me pose une question d'ordre du domaine de l'electricité. Si on branche l'onduleur sur une prise électrique tout ce qu'il y a de plus normal ne risque t-on pas de tout disjoncter à cause de la charge à supporter? Actuellement ces serveurs sont dispatchés sur plusieurs prises.
Message édité par dced le 10-09-2008 à 17:41:45
Publicité
Posté le 10-09-2008 à 17:41:01
twins_
La Trans y a que ça de vrai !
Posté le 10-09-2008 à 17:52:44
Tout dépend de ton onduleur et du nombre de départs secourus qu'il a
dced
Posté le 10-09-2008 à 19:05:04
Euh, tu peux m'en dire un peu plus. Je connais pas trop ce domaine. Tu veux dire quoi par "nombre de départs secourus"
normalement ça passe sans problème avec 6 serveurs, pour tirer les 16A il faut en vouloir avec 6 serveurs, je pense il faudrait des bi-Xeon avec une bonne charge CPU et disques.
Zostere
Posté le 10-09-2008 à 20:43:29
Lorsqu'on installe un gros onduleur, les règles de l'art veulent qu'ont l'installe sur un départ dédié dans le coffret électrique.
En aucun cas on n'installe ce type d'onduleur sur une prise murale.
---------------
Zostere
hppp
Serveur@home
Posté le 10-09-2008 à 21:06:58
ouais aussi. avec un vrai prises en 16A si il y a possibilité
Euh, tu peux m'en dire un peu plus. Je connais pas trop ce domaine. Tu veux dire quoi par "nombre de départs secourus"
Je pense qu'il parlait du nombre de sorties ondulées. Cela dit, si tu as une baie et une alim distribuée, tu t'en tappes un peu.
twins_
La Trans y a que ça de vrai !
Posté le 11-09-2008 à 14:27:37
Ben sur ton atelier NRJ tu vas avoir :
- une ou plusieurs entrées 220V pour alimenter ton système
- une ou plusieurs entrées vers un ou plusieurs packs batterie
- une ou plusieurs sortie ondulées vers tes équipements
Pour faire une installation propre tu raccordes tout sur un TGBT (tableau général basse tension) avec des disjoncteurs pour chaque entrée/sortie
Petit exemple, imaginons qu'une des sorties ondulées fait 32 ampères, elle sera raccordée sur un disjoncteur 32A qui alimentera par exemple 2 bandeaux électrique dans une baie sur lesquels tu pourras connecter des équipements qui consomment au maximum 7kW
Après faut bien entendu dimensionner correctement les disjoncteurs en fonction de la puissance de chaque entrée/sortie normalement quand tu prends ce genre de matériel, l'installation est faite par un électricien qui a normalement toutes les compétences requises pour faire tout ça bien par contre il faut que tu fournisses les pré requis avant par exemple si tu as des serveurs avec 2 alimentations ça peut être intelligent de raccorder chaque alim sur des sorties ondulées différentes au cas ou on sait jamais
dced
Posté le 11-09-2008 à 16:52:07
Je pense que pour minimiser les frais je vais pencher sur cette solution. Prendre un onduleur capable de supporter une charge plus réduite : 3 ou 4 serveurs maximum que je pourrais brancher sur une prise 16A. Les 2 autres serveurs je vais réutiliser les 2 petits onduleurs que j'ai actuellement.
C'est certainement la solution la moins couteuse que je peux trouver. Pas besoin de faire appel à un électricien.