Bonjour à tous,
je me permets de compléter les réponses données, car il me semble important d'apporter quelques précisions.
Dans un réseau (surtout pour un particulier), si le type de câble est important, il ne l'est pas autant que la façon dont il est raccordé.
Oublions le câble Cat5, ces caractéristiques le limite effectivement aux réseaux 10BaseT, 100BaseT et autre 100BaseT2 et T4 totalement désuets...
Certes les câbles Cat5e, Cat6, Cat6, Cat7 et Cat7a sont effectivement adaptés aux réseaux Gigabits, à condition toutefois de ne pas "pourrir" la liaison avec un passage des câbles inadapté ou un raccordement inadéquat... En effet, il existe des règles qu'il faut absolument respecter sous réserve d'avoir des soucis et d'être dans l'incapacité d'en déterminer l'origine.
Ecartement entre courant faible et courant fort.
On peut, pour faire simple, appliquer ce qui suit : si courant fort et faible cheminent côte à côte (on dit côte à côte et pas ensemble!!!!) sur :
- 0 à 2m, l'écartement doit être de 2cm
- entre 2 et 5m, l'écartement doit être de 5cm
- au delà de 5 m, l'écartement doit être de 30cm
Le passage à proximité des moteurs, néons et autres perturbateurs électromagnétiques est proscrit, un écartement de l'ordre de 30 cm est un minimum, 1m étant plutôt recommandé.
De même, le passage des câbles contres certains éléments pouvant vibrer ou bouger (conduite d'eau, gaine de ventilation, support de moteur, etc....) est également proscrit sous peine d'avoir du "bruit" dans les câbles, autre élément particulièrement perturbateur.
On peut encore préciser que les rayons de courbure doivent être respectés (environ 8x diamètre extérieur du câble, mais variable avec les constructeurs).
Enfin, pour en finir avec les câbles, qu'il soit blindé ou non ne change rien aux mode de pose ni aux écartements préconisés... par ailleurs on ne tire pas un câble informatique, on le pose, sinon le risque tient dans la modification du pas de torsade des paires (par allongement) et donc la détérioration des caractéristiques du câble.
Pour les connecteurs...
les règles de raccordement sont assez simple :
- Respecter le code de couleur de l'EIA-TIA 568A ou B (*)
- Dénudage du câble sur 20mm MAXIMUM
- Dépairage du câble sur 13mm MAXIMUM.
(*)Il est important quand on choisi par exemple le 568A de tout câbler en 568A, le mix des normes et une erreur courante.
Terminons par la liaison en elle-même, c'est à dire l'ensemble d'une extrémité à l'autre : Prise_RJ-45-------Câbles------Prise_RJ-45
Dans le cas d'un câble non blindé (UTP ou U/UTP suivant l'appellation), le connecteur utilisé est du "8 points" (connecteur RJ-45 non blindé). Les 8 points doivent impérativement être raccordés sur les 4 paires du câble. Aucun fil "en l'air" n'est toléré, sinon, c'est la cata.
Dans le cas d'un câble blindé, on utilise un connecteur 9 points et là encore il est impératif que les 9 points soit connecté aux 2 extrémités, sinon c'est la re-cata. Par ailleur en aucun cas les deux extrémités ne doivent être connectés à des terres différentes sinon, ........ cata !!!!! En cas de doute ou de soucis, on peut déconnecter le 9ème point (celui de la masse) à condition de le faire aux deux extrémités, ceci transformant une liaison blindée en liaison non blindée.
Autre élément important : la fréquence admissible sur le câble:
A noter que si vous souhaiter faire passer la télé sur votre câble Ethernet, il doit être de catégorie 7a ou domestique grade 3 car seuls à supporter une fréquence supérieur au 862 MHz nécessaire à la télé hertzienne. et si vous souhaitez faire passer le signal télé satellite seul le grade 3S sera adapté (la paire 7-8 étant particulière pour admettre les fréquences jusqu'à 2150 MHz, 900 MHz sur les autres paires).
Voila une petite synthèse de tout ça, en ce qui concerne le câble. c'est certes rébarbatif, mais c'est important. Si les pro utilisent des certificateurs qui coutent entre 7000 et 10000 euros pour certifier CHACUNE des liaisons qu'ils installent, il y a une raison. Comme la plupart n'ont pas accès à ces matériels, seul le strict respect des règles de l'art "peut" permettre de limiter la casse.
On pourrait aussi développer les règles de design réseau qui sont également très contraignantes et découlent des différents amendements de la norme 802.3, mais ce n'est pas vraiment utile pour un réseau domestique...
Ceci n'est évidemment qu'une approche, la norme décrivant les installation réseau informatique est l'ISO 11801 (et ses diverses déclinaisons) et le pavé fait environ 12 000 pages...
En espérant que ça pourra vous aider à construire des réseaux aussi fiables que possible...
Ah oui, un dernier détail... par pitié laissez tomber les marques de constructeurs de matériels électriques... il y a des spécialistes pour ça...
Bien cordialement