n°2503597
vaneheu
Posté le 03-12-2018 à 21:02:25  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
J'ai changé ma pompe (une DCC) car elle s'etait cassée, et j'ai pris une Laing D5 dans un combo réservoir + pompe  
 
https://www.amazon.fr/Alphacool-Rep [...] rvoir+baie
 
Seulement, ma pompe a une alimentation Molex, et une prise 3 pins mais avec un seul fil bleu :  
 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21twKJUNT1L.jpg
 
Je n'arrive malheureusement pas à réguler sa vitesse, est ce que quelqu'un sait comment faire ?  
 
J'ai branché la molex avec un adaptateur sur mon alim, et le fil bleu sur un prise FAN mais comme  ce n'est pas une prise PWM, je n'arrive pas à la réguler par le bios.
 
Est ce que j'ai un autre moyen de baisser sa vitesse ? Peut etre en réduisant la tension avec une adaptateur molex ?  
 
Merci !

mood
Publicité
Posté le 03-12-2018 à 21:02:25  profilanswer
 

n°2503599
luttymiix
Posté le 03-12-2018 à 21:11:00  profilanswer
 

Tu as 5 positions au cul de ta pompe. Il y a surement une position qui est le mode PWM si tu laisses sur cette position. Ma DDC de BARROW par exemple, le potentiomètre doit être à fond côté gauche pour pouvoir être utilisé en PWM sinon c'est le potentiomètre qui gère la vitesse.
 
Essayes les différentes positions !
 
Ensuite : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -plexi-v.3
 
Ils disent que les cartes mères peuvent ne pas pouvoir réguler la pompe. Potentiellement le souci aussi


---------------
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2503625
vaneheu
Posté le 04-12-2018 à 09:51:52  profilanswer
 

Merci pour l'info, mais PWM c'est pas 4 broches normalement ? C'est ca que je capte pas. Je vais regarder le cul de ma pompe, mais je n'ai pas vu quoi que ce soit comme sur ma DDC

n°2503626
vaneheu
Posté le 04-12-2018 à 09:55:57  profilanswer
 

Il y a bien une version avec deux fil, donc ma version n'est juste pas PWM en fait je pense, je n'ai pas assez check quand j'ai acheté l'ensemble.
 
Il va falloir que je trouve une autre solution
 
La version PWM : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2005
 
Ma version : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2005
 
Il faut donc que je trouve un moyen de reduire la tension si je n'ai pas de reglage au cul de la pompe

Message cité 1 fois
Message édité par vaneheu le 04-12-2018 à 09:58:04
n°2503627
luttymiix
Posté le 04-12-2018 à 10:33:57  profilanswer
 

vaneheu a écrit :

Il y a bien une version avec deux fil, donc ma version n'est juste pas PWM en fait je pense, je n'ai pas assez check quand j'ai acheté l'ensemble.
 
Il va falloir que je trouve une autre solution
 
La version PWM : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2005
 
Ma version : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2005
 
Il faut donc que je trouve un moyen de reduire la tension si je n'ai pas de reglage au cul de la pompe


 
Le premier fil du connecteur c'est el retour de vitesse ;) Donc en effet tu ne peux pas réguler par ta CM. maintenant, c'est pas forcément très utiles crois moi !

n°2503653
vaneheu
Posté le 04-12-2018 à 18:52:00  profilanswer
 

Bah le souci, c'est qu'elle tourne à 4800 tour en permanence, et mon système est déjà un peu surdimensionné donc j'aurais bien aimé la changer vitesse pour moins la fatiguer

n°2503677
luttymiix
Posté le 05-12-2018 à 08:16:58  profilanswer
 

vaneheu a écrit :

Bah le souci, c'est qu'elle tourne à 4800 tour en permanence, et mon système est déjà un peu surdimensionné donc j'aurais bien aimé la changer vitesse pour moins la fatiguer


 
 
--> Changes la position derrière ta pompe. Tu as 5 positions tu mets sur 1 ou 2 !

n°2503705
vaneheu
Posté le 05-12-2018 à 14:03:24  profilanswer
 

Je regarde ça ce soir merci !

n°2503759
vaneheu
Posté le 06-12-2018 à 12:00:49  profilanswer
 

Merci à vous, après check, j'ai bien ça, bon c'est bizarrement foutu, mais ça marche. le curseur est mal orienté chez moi mais j'ai mis à fond à gauche.
 
Merci pour votre aide


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  Water & Xtreme Cooling

  Régalge vitesse pompe Laing D5

 

Sujets relatifs
Pompe après réservoir... Ou pasPompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
Soucis régléH60 Pompe HS ?
Pompe Watercooling ne démarre pasPas de pression Pompe D5
Question sur la fin de mon WC ?Calcul du débit pompe pour le watercooling
Plus de sujets relatifs à : Régalge vitesse pompe Laing D5


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR