Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1826 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  Power Edge 2950 (ventilateurs bruyant)

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Power Edge 2950 (ventilateurs bruyant)

n°69394
jodell
Posté le 30-06-2010 à 23:32:55  profilanswer
 

Bonjour à tous :)
 
J'ai déjà posté ce post dans la section hardware et on m'a conseillé de le poster aussi ici.
 
Je possède un serveur Power Edge 2950 qui est très bruyant et cela vient de mes 4 ventilateurs qui font un bruit très assourdissant :(
 
Via le logiciel Dell Open Manage Server je trouve les infos ci-dessous avec une activité normale sur mon serveur au niveau des accès (pour info la température ambiante est de 21°c, tous les indicateurs sont au vert, aucun soucis au niveau hardware et software sur le serveur) :
 
System Board FAN 1 RPM  6975 tr/min
System Board FAN 2 RPM  7050 tr/min
System Board FAN 3 RPM  6975 tr/min
System Board FAN 4 RPM  7125 tr/min
 
Mon serveur est de 2005, je pense prochainement tester un à un mes ventilateurs voire les remplacer.
 
Si quelqu'un à le même type de serveur, ce serait sympa de me dire si vos ventilateurs tournent au même régime que les miens (avec un serveur qui a une activité normale) pour savoir si je vais devoir subir ce bruit ou bien essayer de trouver ou cela coince..
 
Merci et bonne journée à vous! ;)
 
Max

mood
Publicité
Posté le 30-06-2010 à 23:32:55  profilanswer
 

n°69398
bardiel
Debian powa !
Posté le 01-07-2010 à 07:40:20  profilanswer
 

Il n'a pas un coup de chaud ton serveur par hasard ? :o (21° en ambiant ok, mais pour les disques et processeurs ?)
 
Pour les ventilateurs, la durée de vie "estimée" étant de 10 ans, mis à part un petit décrassage (poussière) 1 à 2 fois par an si ton serveur est dans une salle propre et climatisée suffit. 4 à 6 fois par an si ton serveur n'est pas dans une salle climatisée.
 
Pour les nettoyer, compresseur, et basse pression (pas besoin de mettre 3 bars dans les pales ^^)
 
Pour les remplacer, ça va être dur : déjà c'est du 60mm (voir du 40 ?), bien posés et facilement remplaçables ( :lol: ) :
http://blog.brains4all.com/brainblog/archives/powerEdge2950SexySide.jpg
 
Sinon, 7000trm pour du 60 ou 40mm, ce n'est pas anormal selon moi...


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°69400
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 08:24:58  profilanswer
 

bardiel a écrit :

Pour les remplacer, ça va être dur : déjà c'est du 60mm (voir du 40 ?), bien posés et facilement remplaçables ( :lol: )


 
Penses-tu  :D Tu souleve le loquet, et tu tires dessus  :D  
 
http://www.hardware-attitude.com/photo/accessoire/fan_2950_03.jpg
http://www.hardware-attitude.com/photo/accessoire/fan_2950_01.jpg
6cm en effet et remplaçable à chaud  :ange:  
 
Y a que sur la durée de vie ou l'on est pas d'accord... Moi je trouvais que 5 ans non stop me semblait déjà pas si mal pour des petits ventilos...

n°69401
bardiel
Debian powa !
Posté le 01-07-2010 à 08:53:25  profilanswer
 

Je parlais du MTBF :D même si bon déjà 5 ans non stop le serveur est rentabilisé.
 
Et pour les remplacer, tu les trouves où les pièces (en dehors de Dell qui va te vendre un ventilateur à combien déjà ? j'ai peur d'aller voir le magasin de pièces de Dell...).
 
Mais bon déjà un bon nettoyage s'impose peut-être...


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°69402
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 09:01:16  profilanswer
 

bardiel a écrit :

Je parlais du MTBF :D même si bon déjà 5 ans non stop le serveur est rentabilisé.
 
Et pour les remplacer, tu les trouves où les pièces (en dehors de Dell qui va te vendre un ventilateur à combien déjà ? j'ai peur d'aller voir le magasin de pièces de Dell...).
 
Mais bon déjà un bon nettoyage s'impose peut-être...


 
Pour être franc, je n'ai pas chercher les prix...  
 
Par contre, il semble y avoir 3 références différentes pour le même produit.
- JC972
- DC471
- PFC0612DE
 
J'ai trouvé un prix, mais en Dollars --> ici


Message édité par lauleg le 01-07-2010 à 09:01:36
n°69454
bardiel
Debian powa !
Posté le 01-07-2010 à 19:27:58  profilanswer
 

ça ne serait pas du déjà utilisé ce ventilo ?
Parce qu'une garantie de 90 jours...


---------------
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°69456
lauleg
Posté le 01-07-2010 à 20:02:58  profilanswer
 

bardiel a écrit :

ça ne serait pas du déjà utilisé ce ventilo ?
Parce qu'une garantie de 90 jours...


Alors là, je n'en sais rien du tout... Mais a mon humble avis... vaut mieux appeler Dell pour en connaitre le tarif normal, et surtout la disponibilité

n°69457
ginie
Posté le 01-07-2010 à 20:53:18  profilanswer
 

Sur les 2950 qu'on a chez nous les ventilos se mettent à fond en cas d'ouverture du capot, donc peut être vérifier ce composant :o

n°69459
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 02-07-2010 à 08:32:05  profilanswer
 

un serveur sa reste bruyant :o
flashe si pas fait le bios et l'esm (surtout l'esm), ya peut etre eu un correctif pour la gestion des ventilos


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  Power Edge 2950 (ventilateurs bruyant)

 

Sujets relatifs
Problème Hyperterminal pour configurer switch cisco 2950Changer la conf de tous les ports d'un Cisco 2950
Désactiver SSH Sur Cisco 2950Msg d'erreur ventilateurs
Checkpoint Safe@Office et EDGE pour TPE PME ?serveur dell power edge 2900
IPv6 sur edge cisco 3550Freebox HD avec un switch Cisco Catalyst 2950
Création VLAN Taggé et enregistrement configuration Catalyst 2950 
Plus de sujets relatifs à : Power Edge 2950 (ventilateurs bruyant)


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR