Bonjour à tous,
 
Nous avons actuellement une pièce ou nous avons nos 2 baies (une baie de brassage et une baie serveur) avec une clim en hauteur (situer derrière les serveurs) dans une grand pièce.
 
Les serveurs dispose de 2 onduleurs dans leur baie et la baie de brassage d'un onduleur.
 
Nous allons surement déplacer les deux baies dans une autre pièce que nous allons créer (travaux dans le bâtiment).
 
voici un visu du haut "futur" local serveur:
https://zupimages.net/up/18/03/5z3l.jpg
 
- Les baie seront alignées  cote à cote, face à la porte.
- Le câblage RJ45 arrivera par le faux plafond, descendra dans une goulotte sur le mur du fond .
 
- Le local est à un étage.
- Sous le toit qui est en tôle.
- Pas de tuyaux d'eau qui passe.
 
Questions :)  
 
Baie:
- Entre les baies, combien faut-il laisser espace?  (En Orange)  
- En fonction de la réponse ci-dessus, Pourra-t-on faire tenir (pour l'avenir) une 3ème baie?
- Entre le mur du fond et les baie combien d'espace on doit garder.  (En Orange)
Climatisation:
- Ou doit être passé la climatisation (ça sera une clim haute)? en face des baies ? (En bleu)
- Pour la chaleur évacuer par les serveurs à l’arrière, faut-il prévoir quelque chose en particulier
Électricité:
- J'ai prévu de faire venir deux prises Électriques par baie informatique directement depuis le panneau électrique principale avec un disjoncteur sur chaque prise (dans le panneau électrique). Est-ce bon ? Aurais-je oublié un élément?
- La clim sur une prise électrique dédié avec son disjoncteur.
 
éclairage:
Actuellement, les 2 baies sont éclairés par deux néons au dessus eux. Est qu'on peut rester sur ce type éclairage ?
 
Sol et mur:
Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte pour le sol (carrelage, etc..) et les murs (au niveau peinture).
 
 
Merci d'avance pour vos conseils et retour expérience
 
razer69
 
 

mood
Publicité
Posté le 20-01-2018 à 11:03:00  profilanswer
 

n°151528
webmail-75​000
Posté le 20-01-2018 à 14:26:42  profilanswer
 

pourquoi un espace entre les baies?
pour les espaces arrière compte l'ouverture des portes +40/50cm histoire de pouvoir avoir de l'espace lors d'interventions
 
la clim doit être à l'avant des racks, car le flux d'air dans un rack est d'avant en arrière
idéalement il faut une sortie d'air pour la circulation, chez nous le climatiseur pousse de l'air frais en facade et avale l'air chaud  en haut à l'arrière
pour l'éléctricité il faut idéalement une alimentation venant de l'ups par rack (si deux ups, une alim de chaque ups dans chaque rack) plus une arrivée éléctrique par rack (si plusieurs circuits une arrivée par circuit)
la clim doit avoir son circuit, mais quid en cas de coupure de courant? car l'infra continuera a tourner sur les ups, mais si ta clim n'est plus almentée tu n'aura plus de refroidissement
 
Pour le sol avez vous prévu un faux plancher? car tu parles d'une goulotte qui longe le mur mais ou passeront les cables entre le mur et le rack?
 
Le toit en tôle me fait peur... car de un c'est léger, par toujours étanche et pas du tout isolé... et niveau sécurité c'est comme mettre tes racks en extérieur et dire "servez vous"


---------------

n°151535
razer69
Posté le 21-01-2018 à 09:10:11  profilanswer
 

Bonjour Webmail,
 
D'accord pour arrière des baies, mais entre les baie pas besoin? (pour les interventions aussi)
 
Pour le positionnement de la clim, par rapport au schéma je suis bon (il faut que la positionne en milieu du mur )
 

Citation :

idéalement il faut une sortie d'air pour la circulation, chez nous le climatiseur pousse de l'air frais en facade et avale l'air chaud  en haut à l'arrière

 
> Il est placer ton climatiseur pour faire les deux? c'est un clim de plafond ?
 
 
> Pour évacuer l'air chaud il y a quoi comme solution
 

Citation :

pour l’électricité il faut idéalement une alimentation venant de l'ups par rack (si deux ups, une alim de chaque ups dans chaque rack) plus une arrivée électrique par rack (si plusieurs circuits une arrivée par circuit)


 
> Je comprend pas :( ,l'UPS c'est quoi pour toi ?
 
Dans la baie brassage, un onduleur branché sur une prise de courant. Cette prise part de la pièce jusqu'au panneau du bâtiment. Pour la baie Serveur, deux onduleurs qui sont branché sur une prise de courant distinct, de même ces 2 prises part de la pièce jusqu'au panneau du bâtiment avec chacun  un disjoncteur.
 
La clim sera sur un circuit à part (et un moteur) des autres clim du bâtiment.
 
 

Citation :

Pour le sol avez vous prévu un faux plancher? car tu parles d'une goulotte qui longe le mur mais ou passeront les cables entre le mur et le rack?


 
Au sol pas de faux plancher, la goulotte continuera jusqu’à la baie.
 
 
razer69
 

n°151536
webmail-75​000
Posté le 21-01-2018 à 10:31:22  profilanswer
 

Pour l'espace entre les racks, je n'ai pas souvent du ouvrir le flanc d'un rack pour une intervention, au contraire les avoir l'un contre l'autre permet le passage de cables de l'un à l'autre.
Nous avons enlevé les flanc des racks chez nous et les avons acollés l'un à l'autre pour ce faire.
 
pour la clim en facade on a l'arrivée d'air frais et à l'arrière une aspiration en hauteur qui aspire l'air chaud
 
Pour l'ups, il faut penser à sa panne à lui aussi. Du coup si tu en as deux il faut partager les racks sur chaque UPS de manière à répartir les charges et les risques
 
Après tu ne précises pas quels équipement tu as mais sur un SAN par exemple tu as généralement 4 alimentations, il faut croiser un max, une sur chaque UPS, une sur chaque arrivée éléctrique.
Idem avec les multiprises qui sont dans les rack, si tu en as deux par rack, tu en mets un sur chaque UPS
 
dommage pour la goulotte qui longe le sol, c'est pas propre et c'est un risque, pourquoi ne pas faire descendre les cables du plafond alors
comme par exemple ici
https://i.pinimg.com/736x/7b/a8/53/7ba853084a49dae13f73bbed9e6ac246--wire-management-cable-management.jpg
 


---------------

n°151537
saarh
Posté le 22-01-2018 à 08:32:47  profilanswer
 

Hello par ici ;)
L'UPS, c'est ton onduleur. Mais, tu as quoi comme type d'onduleur ? Un truc manageable ? Dans l'idéal, au niveau d'une salle info, lorsque tu as des équipements avec alim redondante, c'est d'avoir une patte sur l'onduleur, et une direct EDF (enfin direct....chez nous c'est un espèce de bypass sur les UPS, qui se contente de réguler mais qui reste fonctionnel en cas de grosse panne de l'ups..) On est jamais à l'abri d'un soucis....chez nous, ils sont situés directement à l'arrivée principale de la boite, donc pas dans la salle.
Concernant l'espace latéral entre les 2 baies, idem à Webmail, pas d'espace chez nous. Les serveurs rackables ne nécessitent plus vraiment de grosses galères à installer ^^ ça doit bien faire 10 ans que je n'ai plus à ouvrir les côteé des baies, sauf sur une vieille baie de brassage dont les fixations sont positivement merdiques (et qui te fait perdre un doigt à chaque interv)
Pour la clim....tu n'en a qu'une ? Pas de clim de secours ? Sous un toit tôle, en plein été, ça peut vite devenir folklo.... J'en ai 4 dans la salle info, 2 en façade, 2 arrières qui "recyclent". 2 sur les compresseurs clim de la boite, 2 "autonomes" (niveau baie, j'en ai 3. Un AS400, le monde open avec 5 serveurs physiques + baie de disque, et l'armoire de brassage) On peut en perdre 2, sans que ça pose de problèmes urgents.
Pour ton éclairage, pas de soucis avec des néons....et le sol, c'est un peu comme tu veux ^^ évite juste la moquette un peu trop statique ou pelucheuse ;)
Après, pas mal de choses dépendent de la criticité de ta salle info. Si tu peux te permettre un arrêt sans soucis, ou si au contraire un arrêt est inenvisageable, faudra changer deux trois trucs ;)

n°151554
razer69
Posté le 22-01-2018 à 13:32:43  profilanswer
 

Bonjour webmail, saarh,
 
Ma baie serveur est composé de:
- 3 serveur Ibm x3550 m4 (vmware 5.5) (double alimentation / serveur)
-1 baie san EMC vnxe 3100 + 1 extension (double alimentation)
- 2 switchs pour du Iscsi
- 1 switchs pour la partie LAN des serveurs
-  1 Nas (double alimentation)
- 1 Avamar  (double alimentation)
https://zupimages.net/up/18/04/6ezp.jpg (a gauche brassage/ a droit serveur)
Sur nos onduleurs qui  sont non manageable,  chaque équipement (cité ci-dessus) a une patte sur chaque onduleur.
 
 
Je notre pour l'espace entre les baie.
 
Je vais regarder pour aspiration à l’arrière quitte a évacuer l'air chaud dans le reste du bâtiment pour chauffer l'autre pièce , qu'en pensez-vous?
 


Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
serveur discord sur tor browserServeur de fichier Windows + HA/cluster
Windows serveur 2012 [débutant] importer VM sur serveur ESX via Vsphere.
Changement de serveur MS SQL[Débutant] utiliser VM serveur ESX comme routeur.
Serveur poweredge Estimation[Résolu] Débutant / Serveur WDS 2012 R2
Résolution DNS pour serveur avec deux IP publiquesAjouter un ou deux disque dur sur Serveur Proliant
Plus de sujets relatifs à : Petite Salle Serveur


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR