Salut à tous !
"Dois-je monter mes WaterBlocks en parallèle ou en série ?" : voilà là une question réccurente sur les forums. Et bien ce topic va tenter d'y répondre, afin que chacun puisse faire le bon choix, en connaissance de cause.
Premier point important, que sont donc ces fameuses pertes de charge (PDC) ? Il s'agit donc de "la perte de pression d'un fluide circulant dans une tuyauterie". En d'autre terme, ce qui permet la circulation de l'eau, c'est une différence de pression entre l'entrée et la sortie de la pompe. Et les pertes de charge correspondent à la résistance que rencontre le fluide en circulant, exprimé sous la forme d'une pression (ou hauteur d'eau), et que la pompe doit "compenser". Elle augmente selon le carré du débit...
Pour obtenir le débit réel dans le circuit, il faut donc faire l'intersection de la courbe de pompe, qui exprime la pression de sortie en fonction du débit, et de la courbe de PDC du circuit - somme des courbes de PDC de chaque élément -, qui exprime la résistance au passage de l'eau en fonction du débit, comme ci-dessous :
Attardons nous maintenant sur l'exemple de deux WaterBlocks fictifs, qui représentent lex extremis de ce que l'on trouve sur le marché. D'un côté un circuit avec WaterBlock dit "Low PDC", c'est-à-dire des pertes de charges minimales (ZytraBlock, Maze3...), et de l'autre un circuit avec un WaterBlock dit "High PDC", c'est-à-dire qui résiste énormément au passage de l'eau (Atotech...). Je vous rappelle que ces courbes ne correspondent pas à des circuits réels ! Voyons ce que ça donne :
On remarque que le WaterBlock "High PDC" profite très mal d'une pompe de gamme supérieure, le débit augmentant à peine. A l'inverse le WaterBlock "Low PDC" voit son débit augmenter de façon radicale ! On remarquera donc de ce fait qu'un WaterBlock comme l'Atotech se contentera sans mal d'uen Eheim 1046, là ou un ZytraBlock par exemple profitera d'une 1048, voire d'une 1250...
Passons maintenant à la question qui nous intéresse : Parallèle ou série ? Voyons donc ce qui se passe avec 2 WaterBlocks identiques, en série puis en parallèle.
En série, les pertes de charge de chaque Blocks sont cumulées, ce qui nous donne :
Le débit débit individuel de chaque Block "Low PDC" reste très élevé dans tous les cas, et donc de même pour le débit global dans le circuit. La pompe force peu, chaque Block profite d'un bon débit : le montage en série semble adapté.
Côté WaterBlocks "High PDC", le débit individuel baisse un peu, et le débit global reste encore plus qu'avec un seul Block, dramatiquement faible. La pompe force, le radiateur n'a presque pas de débit - comme avec un seul Block - : le montage en série ne semble donc pas adapté.
A propos d'un montage en série, beaucoup de personnes pensent que l'eau voit sa température nettement augmenter après le passage dans le premier Block. Ce graphique, indiquant la hausse de température en fonction du débit pour une certaine puissance appliquée vient prouver le contraire :
Vous n'avez donc pas a vous en préoccuper, la hausse de tempéraure n'atteignant dans le pire des cas que moins d'un degré !
En parallèle, le circuit se comporte comme si chaque Block bénéficiait d'une pompe de débit maximum divisé par deux, mais avec une colonne d'eau maximum identique :
Le débit débit individuel de chaque Block "Low PDC" baisse de façon importante, même si le débit global lui augmente. La pompe force peu, mais le débit individuel des Blocks est diminué : le montage en série semblait plus adapté.
Côté WaterBlocks "High PDC", le débit individuel baisse très peu, alors que le débit global est pratiquement doublé ! La pompe force moins, le radiateur a plus de débit qu'avec un seul Block ou deux Blocks en série : le montage en parallèle semble beaucoup plus adapté.
A retenir donc :
Si vous avez des WaterBlocks avec des PDC très élevées, il est nettement préférable de les monter en parallèle.
A l'inverse, si vous avez des WaterBlocks avec des PDC très faibles il vaut mieux les monter en série.
Dans un cas intermédiaire, ou avec des Blocks très différent, il faut étudier la quaestion au cas par cas, en jouant éventuellement sur els PDC avec des branches parallèles ou des vannes...
A venir, l'influence du débit sur les performances...
En attente de vos commentaires.
@+ et merci
PS : En attente que Rosco vienne casser mon Post:yaisse:
Message édité par webzeb le 26-08-2003 à 15:00:09