Après quelques calculs, il s'averre que utiliser un peltier au voisinage de son rendement max nest pas vraisemblable
Par exemple un peltier de 250W a un rendement proche de 1 en 6A mais dissipe que 20 W.
Donc pour dissiper 200W il en faut 10 =>10*40roros = 400roros, c un peu cher mais les performances sont la :
T° froide à 5°C et puissance électrique de 200W ce qui est faible !
Mais voila un petit graphe réjouissant :
C'est le meme peltier mais fonctionnant entre 10 et 15A.
Pour une T°froide de 5°C, on peut dissiper 70W en 15A avec une puissance électrique de 90W (rendement de 77%). Donc avec 3 peltiers (pour 120 roros) on peut dissiper 200W avec une alim de 260W (en 6.3V).
Ca confirme que augmenter le nbr de peltiers, baisse la conso électrique, la puissance necessaire de l'alimentation et impose une répartition plus uniforme des échanges thermiques, donc baisse la résistance thermique eau/peltier donc baisse la T° de l'eau !
C tout bénef.