Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1007 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Question pour un chauffe-eau (e.l.m.leblanc)

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Question pour un chauffe-eau (e.l.m.leblanc)

n°14563121
rochelais2​9
Posté le 09-04-2008 à 21:41:35  profilanswer
 

Bonsoir,
 
Voilà, j'ai une question au sujet d'un chauffe-eau e.l.m.leblanc.  
 
Sur la droite (de tous les indicateurs), il y a un voyant demi-circulaire pour la température (°C) et un autre pour la pression (BAR°).
 
J'aimerais savoir quel est le niveau normal pour la pression (en BAR). Mon propriétaire m'a dit qu'il faut que ça reste entre 1 et 1 et demi. (échelle de 0 à 4).
 
Est-ce vrai? Ou cela dépend-il de critères extérieurs?
 
MERCI!

mood
Publicité
Posté le 09-04-2008 à 21:41:35  profilanswer
 

n°14563212
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 09-04-2008 à 21:46:38  profilanswer
 

C'est vrai

n°14564074
rochelais2​9
Posté le 09-04-2008 à 22:27:58  profilanswer
 

Dans ce cas, merci de m'aider!
 
Mon voyant est entre le 2 et le 3!

n°14566968
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 10-04-2008 à 10:13:33  profilanswer
 

T'as une valve de purge quelque part dessous

n°14572651
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 20:29:43  profilanswer
 

Salut,
 
Je cite un plombier sur yahoo answers :
 
au total il y a 4 manettes normalement
reliées chacunes a une arrivée
 
1/ gaz, canalisation en cuivre de 18 ou 22 normalement un detrompeur jaune sur le tyuau ou sur la vanne
 
2/evacuation , relié a un tube en PVC
quand tu l'ouvre la pression descend

 
3/arrivée d'eau
4/remplissage chauffage
 
pour rajouter de la pression tu dois ouvrir les 3 et 4 en meme temps
 
la pression doit eter entre 1 et 2bars generalement
 
1bar suffit parfois pour des maisons de plein pied

Mais voilà, je ne trouve pas cette foutue évacuation reliée à un tube en PVC....

 
Hier j'ai essayé d'ouvrir celle que je pensais être la bonne (j'ai bien 4 sorties distinctes). Mais lorsque j'ai totalement ouvert (ou fermé ça je ne sais pas!), il y a eu une sorte de coupure (avec éclair lumineux rougeâtre).
 
Voilà! Merci de m'aider!

n°14572670
mrbebert
Posté le 10-04-2008 à 20:32:39  profilanswer
 

Tu peux surement diminuer la pression en passant par les vis de purge des radiateurs [:figti]


Message édité par mrbebert le 10-04-2008 à 20:34:08
n°14572695
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 20:34:52  profilanswer
 

Par les vices de purge des radiateurs? Hum merci je vais regarder.
 
Et deux ouvertures en même temps ça me fait un peu flipper..... je sais pas trop ce que je risque!

n°14572709
mrbebert
Posté le 10-04-2008 à 20:36:40  profilanswer
 

J'ai édité. Maintenant que je me rappelle, c'était pour monter la pression qu'il y avait 2 robinets à ouvrir simultanément :D

n°14572740
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 20:40:10  profilanswer
 

ah ok c'est bien ce que disait le type que je cite juste au-dessus.
 
Bon, donc comment on purge un radiateur?
 
Merci!

n°14572761
mrbebert
Posté le 10-04-2008 à 20:42:37  profilanswer
 

Normalement, il y a une vis, en haut, du côté opposé à l'arrivée de l'eau chaude. Pour purger les radiateurs, il faut l'ouvrir, laisser l'air s'échapper et refermer quand il n'y a plus d'air. Dans ton cas, tu laisses couler un peu pour diminuer la pression.
Bien sur, cette vis est souvent bloquée, voir noyée dans une couche de peinture :D  
 
Le but, c'est d'éviter que l'air ne gêne la circulation de l'eau et ne diminue l'efficacité des radiateurs. c'est bien de le faire 1 fois par an (sur chaque radiateur) :)


Message édité par mrbebert le 10-04-2008 à 20:44:25
mood
Publicité
Posté le 10-04-2008 à 20:42:37  profilanswer
 

n°14572792
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 20:46:29  profilanswer
 

Hum hum!
 
Je te remercie et vais regarder tout ça de prêt!
 
Bon app'

n°14573020
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 21:12:59  profilanswer
 

ça veut dire quoi :
 
"il y a une vis, en haut, du côté opposé à l'arrivée de l'eau chaude"
 
Ca veut dire au dessus du chauffe-eau?
 
Si tu regardes cette photo, l'endroit se situe où? MERCI!!
 
http://henri.moreno.neuf.fr/images [...] egalis.jpg
 
Je viens de comprendre mon erreur! J'ai ouvert le robinet de remplissage!!!! JE DOIS LE FERMER!! Mais ça va toujours être trop haut.....au niveau de la pression.

n°14573051
mrbebert
Posté le 10-04-2008 à 21:17:18  profilanswer
 

Non, la vis de purge, c'est sur chaque radiateur qu'elle se trouve :)


Message édité par mrbebert le 10-04-2008 à 21:18:09
n°14573472
rochelais2​9
Posté le 10-04-2008 à 21:56:47  profilanswer
 

Ok merci,
 
Il n'y a pas d'autre solution? J'ai essayé et effectivement il y a trop de peinture!
 

n°14573724
mrbebert
Posté le 10-04-2008 à 22:19:21  profilanswer
 

L'autre solution, c'est l'évacuation de la chaudière [:proy]  
Si je me rappelle bien, c'est plus une soupape qu'un robinet :)

n°14576123
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 11-04-2008 à 10:57:23  profilanswer
 

rochelais29 a écrit :

Salut,
 
Je cite un plombier sur yahoo answers :
 
au total il y a 4 manettes normalement
reliées chacunes a une arrivée
 
1/ gaz, canalisation en cuivre de 18 ou 22 normalement un detrompeur jaune sur le tyuau ou sur la vanne
 
2/evacuation , relié a un tube en PVC
quand tu l'ouvre la pression descend

 
3/arrivée d'eau
4/remplissage chauffage
 
pour rajouter de la pression tu dois ouvrir les 3 et 4 en meme temps
 
la pression doit eter entre 1 et 2bars generalement
 
1bar suffit parfois pour des maisons de plein pied
[i]
Mais voilà, je ne trouve pas cette foutue évacuation reliée à un tube en PVC....[/i]

 
Hier j'ai essayé d'ouvrir celle que je pensais être la bonne (j'ai bien 4 sorties distinctes). Mais lorsque j'ai totalement ouvert (ou fermé ça je ne sais pas!), il y a eu une sorte de coupure (avec éclair lumineux rougeâtre).
 
Voilà! Merci de m'aider!


 
Pourtant elle y est, c'est obligé  :D  
 

n°14580618
rochelais2​9
Posté le 11-04-2008 à 20:55:08  profilanswer
 

Ok, je vais essayer! Merci pour l'aide!
 

n°14580923
rochelais2​9
Posté le 11-04-2008 à 21:34:42  profilanswer
 

Purée ça me gave...... Je n'y arrive pas! C'est dingue sans rire..... Je l'ai ouverte cette sortie et ça ne change rien....

n°14581170
rochelais2​9
Posté le 11-04-2008 à 22:24:44  profilanswer
 

Yes! En purgeant un seul radiateur ça marche nickel!!

n°14584128
western-sh​adow
Pan !
Posté le 12-04-2008 à 12:45:37  profilanswer
 

un peu tard mais je te poste une tof du dessous de ma poussière chaudière Elm.Leblanc (suis sympa non ?  [:bakk15]  )
 
fait gaffe, c'est pas en purgeant les radiateurs que tu fais le remplissage de la chaudière "dans les règles de l'art" .... ma pompe a pété moi avec ce genre de combine avant que le plombier ne m'explique ...
 
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/12/mini_0804121230332924063.jpg
 
c'est simple en se faisant un torticoli  [:western-shadow]  on voit les 2 boutons marqués "remplissage" - pour ma chaudière, je dois d'abord dévisser à fond le bouton du fond (1) et ensuite le bouton vers la façade à fond (2) - une fois la pression voulue obtenue (mon plombier m'a dit "2" c'est bien et jamais en dessous de 2 !! )
 
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/12/mini_0804121243532924179.jpg
 
il manque le chiffre 1 sur la 1ère photo mais bon .... t'auras compris  [:dumb genius]


Message édité par western-shadow le 12-04-2008 à 12:52:57
n°14586800
rochelais2​9
Posté le 12-04-2008 à 21:35:23  profilanswer
 

Vraiment sympa ton post. Je te remercie vraiment même si j'ai déjà obtenu la pression souhaitée (apparemment pas dans les règles de l'art mais bon! Ca le fait pour l'instant). Je suivrai tes conseils la prochaine fois.
 
bonne soirée! Merci encore

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Vie pratique

  Question pour un chauffe-eau (e.l.m.leblanc)

 

Sujets relatifs
Question de PhysiquesQuestion de physiques
Question sur patron et internetquestion sur le kitesurf
question amazonQuestion sur les radars embarqués !
Messieurs posez la question à vos dames svp!Question sur la pratique de la clarinette.
Question sur ma Banquequestion pour les utilisateurs de velo elliptique
Plus de sujets relatifs à : Question pour un chauffe-eau (e.l.m.leblanc)


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR