Bonjour,voila je voudrai installé un une lampe branché via une prise (comme un halogene) est-ce que je pourrai le faire avec un cable de 3G1mm² sachant que I=3.8A donc la densite si je le branche avec ce cable.
j'hésite aussi avec un 3G1.5mm².
merci
Bonjour,voila je voudrai installé un une lampe branché via une prise (comme un halogene) est-ce que je pourrai le faire avec un cable de 3G1mm² sachant que I=3.8A donc la densite si je le branche avec ce cable. j'hésite aussi avec un 3G1.5mm².
merci
J'ai pas tout saisit là....
ElBull
Posté le 16-08-2008 à 15:58:55
ben la densite d'un cable ce calcule comme ca: J(en A/mm²)=I(en Ampere)/s(la section du cable)
donc:
J= 3.8/1 J= 3.8A/mm²
et c'est la que je me demande si la densité n'est pas trop élevé pour un cable de 1mm²,dans ce cas la je prendrai du 1.5mm²
Euh, je passe la tondeuse (1500 W) avec du 3g1.5... Donc, pour un halogène (500W), du 3g1 devrait largement suffire...
jean pierre
Posté le 16-08-2008 à 16:57:18
bonjour,
je ne suis pas electricien, mais 1.5 mm² pour une lampe ou petit halogene ca devrait suffire, si l'on se fie au norme elecrique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir allumé un stade avec.
je ne suis pas electricien, mais 1.5 mm² pour une lampe ou petit halogene ca devrait suffire, si l'on se fie au norme elecrique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir allumé un stade avec.
oui,je savait que la norme était de mettre un cable de 1.5mm²,mais j'ai celui de 1mm² mais j'ai pas envie de partir au magasin de pour acheté du cable alors que j'ai celui la sous la main .