Salut, quel est la marque et le modele de ton climatiseur ?
En général, une charge de fluide dans un climatiseur est approximatif, une distance de cuivre variant de 3 metre ne va pas jouer énormément sur le fonctionnement et ne nui pas a l'appareil!
une foi le climatiseur en route, si vraiment il manque du R410A, ( ce qui se traduit par une température d'évaporation basse) et qu'il faut effectivement en rajouter, seul une personne compétente peu effectuer cette action.
En effet, premierement le materiel necessaire pour le faire ( manifold, R410A ...) seul un frigoriste ou climaticien en disposera
Deuxiemement le R410A est un fluide qui a la particularité de monter tres haut en HP ( pression de condensation ) environ 30-35 Bar donc a manier avec précaution ...
Chaque métier a ses ficelles et ses "arts de faire" n'essay pas d'intervenir si tu ne connais pas, tu endomagerai l'appareil.
Si tu laisser entrer de l'air dans un circuit de climatisation, l'air contient de l'eau et la présence d'eau avec le fluide et l'huile créer des boues acides qui bouffes les enroulement électriques des compresseus et attaques les claper Hp et BP. Etc...
Un conseil, prend les pages jaunes et appel quelqun de compétent
Et n'acheter pas vos climatisurs en grandes surface !!!