pygmee a écrit :
Il fournit 60W si l'on place en sortie une charge correspondant à son fonctionnement normal.
Son rendement n'est pas donné. Tu peux faire l'hypothèse que le rendement est de 90 % dans ces conditions, alors il absorbe 67 W. Il en dissipe 7 W (sous forme de chaleur).
Si tu laisses branché ton transformateur à vide, il fournit 0 W à la charge, il dissipe peut-être 3,5 W. Il absorbe donc 3,5 W.
Les valeurs données ne sont là que pour illustrer. En réalité, il faudrait savoir en quoi est réalisé le circuit magnétique du transformateur. Si ce sont de tôles d'acier, c'est à peu près ce que j'ai dit. Si c'est une ferrite, les valeurs prises sont fausses, le rendement est bien meilleur.
|