Bonjour,
J'ai un modem spécifique (qui ne m'appartient pas) raccordé derrière une carte SLI-16 sur un OXE ALCATEL qui ne décroche pas.
Le prestataire de notre "prestataire" a fait son analyse et en a conclu :
"C'est normal, le modem ne décroche que si il y a plus de 32V".
La tension en sortie de mes cartes SLI est d'environ 27V au repos (80V sur sonnerie).
J'ai des OXE à la pelle et des tetrachiés de modem, ils fonctionnent TOUS (avec du 27V donc).
Alors on lit partout que la tension du téléphone c'est 48V, mais je n'arrive pas à mettre la main sur la norme, à savoir la EN-60950 et particulièrement ce qui touche aux circuits TRT-3 (Tensions Réseaux de Télécommunication).
Le but étant bien sur de prouver au presta du presta que c'est son modem qui déconne et pas mon OXE (et peut-être que son modem n'est pas compatible EN60950 TRT-3) mais je voudrais être sur que 27V, c'est bien dans la norme aussi.
Merci pour vos lumières.
---------------
Chargé de mission et d'étude "Coordination optimisation durable" à la Direction Déléguée Adjointe Projets Transverses - Certification OTT9001