Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1288 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  gérer l'heure sur son réseau - bonnes pratiques

 


 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

gérer l'heure sur son réseau - bonnes pratiques

n°124619
rodrigo35
Posté le 03-10-2014 à 12:08:46  profilanswer
 

Bonjour à tout le monde !!
 
encore une nouvelle question à vous poser !!
 
comment gérez vous l'heure sur votre réseau?? enfin du moins, existe t'il des bonnes pratiques ?
 
j'ai un réseau full microsoft (99% on a un nagios....), virtualisé avec VMWARE ESXI 5.5, et j'ai des décalages de temps entre mes machines ....
mes switchs et autres actifs réseaux se synchronisent sur le net et eux sont à l'heure.
 
je voudrais savoir si il existe une solution propre pour que tout le monde soit à égalité? on a refait le domaine recemment et il y a deja des postes (et serveurs) qui se décalent !!
 
je pensais installer un NTP sur le linux nagios, mais bon....  
 
d'apres vous la meilleure option serait??
 
 
merci !!

mood
Publicité
Posté le 03-10-2014 à 12:08:46  profilanswer
 

n°124620
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 03-10-2014 à 12:35:36  profilanswer
 

Vous avez un domaine Windows ?

 

EDIT : pas lu qu'il était en domaine. Donc pas normal que les membres n'aient pas la même heure.


Message édité par ShonGail le 03-10-2014 à 12:41:37
n°124621
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 03-10-2014 à 12:38:22  profilanswer
 

Hello,
 
Petite question pour être bien certain de comprendre:
Au sein d'un domaine active directory, tu as des postes sous Windows qui ne sont pas à la même heure que le contrôleur de domaine?
Si la réponse est oui, ce n'est pas normal. Les membres du domaines doivent avoir leur horloge synchronisée. Seul un décalage de quelques secondes est normal.
Est-il possible que seules certaines machines virtuelles aient leur horloge synchronisées avec les Vmtools? (J'imagine un cas ou tu as un contrôleur de domaine synchronisé avec les Vmtools et un autre contrôleur de domaine synchronisé avec un serveur NTP externe par exemple, je ne sais pas ce que ça peut donner :D)
 
A plus!

n°124624
still_at_w​ork
Posté le 03-10-2014 à 14:08:52  profilanswer
 

Chez nous, on synchronise les hôtes VMware avec un serveur NTP externe. Ça nous synchronise également les machines virtuelles.


---------------
In my bed, but still_at_work.
n°124625
nebulios
Posté le 03-10-2014 à 14:11:10  profilanswer
 

Le plus simple est de faire comme si toutes tes machines Windows étaient physiques - tu désactives toute synchro avec les hyperviseurs. Vérifie aussi que ces derniers sont à l'heure.
Vérifie aussi que ton PDC soit bien configuré en tant que source de temps pour le domaine et point vers une horloge de préférence interne, internet au pire.

n°124630
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 03-10-2014 à 14:42:43  profilanswer
 

+1
 
Si tes DC sont virtuels, faut pas qu'ils synchronisent l'heure avec leur hyperviseur et il faut que le PDC ait une source de temps fiable.
Le reste synchronisera à la hiérarchie AD

n°124635
rodrigo35
Posté le 03-10-2014 à 15:46:44  profilanswer
 

ok, c'est donc là que ça coince....
 
je vais refaire une passe sur tous mes serveurs car je crois qu'on a pas tous configuré les serveurs de la même façon...
 
vous avez une astuce pour diriger le PDC vers une source fiable? (w32tm /register il me semble?)

n°124636
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 03-10-2014 à 16:11:06  profilanswer
 
n°124652
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 09:15:36  profilanswer
 

Bonjour à tous !!
 
bon, alors vous allez me dire qu'on était vendredi et que normalement le vendredi on ne fait pas de modif sur l'info... mais j'ai quand même tenté ce foutu NTP en suivant les conseils de la page technet....
et bien rien n'y a fait, j'ai laissé le WE se passer et j'ai toujours pas la bonne heure sur mes machines... bouhouhouuuuu !!
 
petit résumé des commandes passées:
 
- un controle de toutes les VM pour virer la synchro avec les ESX
- un reglage de l'heure des ESX tant qu'a etre là
- un controle du décalage:
          w32tm /stripchart /computer:0.fr.pool.ntp.org /samples:10 /dataonly
qui me confirme un decalage de 84 secondes... (donc là on voit bien que le PDC n'est pas à l'heure...)
 
- un reglage des serveurs avec lesquels se synchro:
          w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org 2.fr.pool.ntp.org 3.fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
alors a partir de là, le PDC est bien à l'heure
 
du coup j'ai refait une passe sur la GPO qui gere l'heure:
 
activation du client NTP: activé
ntpserver: 10.33.99.1,0X8
le reste est par défaut
 
et malgré ça, et une montagne de gpupdate /force, mes postes ne rattrapent pas leur retard....
 
une idée? (ou peut etre qu'il faut laisser passer encore un peu de temps pour rattraper les 84 secondes ?)

n°124654
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 09:45:38  profilanswer
 

Ouais mais là non tes client n'ont pas à être configuré comme ça, tu dois utilise NT5DS sur tes postes clients

mood
Publicité
Posté le 06-10-2014 à 09:45:38  profilanswer
 

n°124655
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 09:57:00  profilanswer
 

“When a client workstation (i.e., a Windows 2000 Professional—Win2K Pro—machine) boots, it contacts a domain controller for authentication. When the two computers exchange authentication packets, the client adjusts its local time based on the target (i.e., the domain controller’s) time. If the target time is ahead of local (i.e., the client’s) time by less than 2 minutes, the client immediately adjusts its time to match the target time. If the target time is behind the local time by less than 2 minutes, the client slows its clock over a period of 20 minutes until the two times are in synch. If the local time is off by more than 2 minutes, the client immediately sets its time to match the target time. . . . “
 
Je sais pas cb de secondes tu as de différences entre tes DC et tes clients mais ça peut expliquer. Faudrait voir comment est configuré ton client de temps

n°124656
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 10:06:54  profilanswer
 

https://nantes.repillez.fr/images/gpo.jpg

n°124657
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 10:15:49  profilanswer
 

Si tu n'as pas touché à la conf manuellement ou via ton master, perso je laisserai tout en non configuré, la configuration de base fonctionne et est faite pour ça.
 
Après ça répond pas à mes 2 questions de la dernière ligne :D

n°124658
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 10:26:17  profilanswer
 

ok, donc je remets tous en non configuré et j'attends que me users redémarrent leurs postes.
 
actuellement il y a entre +3 minutes et -3 minutes....
 
mais ce qui me semble louche c'est que même entre 2 DC j'ai un décalage (+3minutes malgré un reboot d'un dc)

n°124660
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 10:33:14  profilanswer
 

montre la conf je t'ai dis :D
w32tm /query /configuration /verbose
w32tm /query /peers /verbose
w32tm /query /status /verbose
w32tm /query /source

n°124661
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 11:21:24  profilanswer
 

alors, voila ce que ça donne:
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
commandes sur le PDC:
 
 
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /configuration /verbose
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
FileLogName:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogEntries:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogSize: 0 (Non défini ou non utilisé)
FileLogFlags: 0 (Non défini ou non utilisé)
 
[Fournisseurs de temps]
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Stratégie)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NTP (Locale)
NtpServer: 0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org 2.fr.pool.ntp.org 3.fr.pool.ntp.org (Locale)
 
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 0 (Stratégie)
InputProvider: 0 (Locale)
 
 
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /peers /verbose
Nb d'homologues : 4
 
Homologue : 0.fr.pool.ntp.org
État : Actif
Temps restant : 53.4773127s
Mode : 3 (Client)
Couche : 3 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
HôteIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:49:35
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 0
Compteur de données valides : 8
Accessibilité : 255
 
Homologue : 1.fr.pool.ntp.org
État : Actif
Temps restant : 53.4773127s
Mode : 3 (Client)
Couche : 3 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
HôteIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:49:35
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 0
Compteur de données valides : 8
Accessibilité : 255
 
Homologue : 3.fr.pool.ntp.org
État : Actif
Temps restant : 53.4773127s
Mode : 3 (Client)
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
HôteIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:49:35
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 0
Compteur de données valides : 8
Accessibilité : 255
 
Homologue : 2.fr.pool.ntp.org
État : Actif
Temps restant : 53.4773127s
Mode : 3 (Client)
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
HôteIntervalle d'interrogation : 8 (256s)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:49:35
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 0
Compteur de données valides : 8
Accessibilité : 255
 
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /status /verbose
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 3 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
Précision : -6 (15.625ms par battement)
Délai de racine : 0.0329132s
Dispersion de racine : 0.0588595s
ID de référence : 0x81FA23FB (IP de la source :  129.250.35.251)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:49:51
Source : 2.fr.pool.ntp.org
Intervalle d'interrogation : 8 (256s)
 
Décalage de phase : 0.0000994s
Fréquence d'horloge : 0.0156003s
Ordinateur d'état : 2 (Synchroniser)
Indicateur de source de temps : 0 (Aucun)
Rôle de serveur : 0 (Aucun)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0 (La commande s'est terminée correctement.)
Durée écoulée depuis l'heure de la dernière synchronisation réussie : 58.8132867s
 
 
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /source
2.fr.pool.ntp.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sur un DC "secondaire":
 
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
 
C:\Users\Administrateur.IVECO-DOP>w32tm /query /configuration /verbose
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
FileLogName:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogEntries:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogSize: 0 (Non défini ou non utilisé)
FileLogFlags: 0 (Non défini ou non utilisé)
 
[Fournisseurs de temps]
 
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NT5DS (Locale)
NtpServer:  (Non défini ou non utilisé)
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 0 (Stratégie)
InputProvider: 0 (Locale)
 
 
C:\Users\Administrateur.IVECO-DOP>w32tm /query /peers /verbose
Nb d'homologues : 1
 
Homologue :
État : En attente
Temps restant : 957.2158414s
Mode : 0 (Réservé)
Couche : 0 (Non spécifié)
HomologueIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
HôteIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : (null)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x800706E1 (Rubrique introuvable. )
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x0000005C (L'homologue est inaccessible. )
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 3
Compteur de données valides : 0
Accessibilité : 0
 
C:\Users\Administrateur.IVECO-DOP>w32tm /query /status /verbose
Indicateur de dérive : 3(La dernière minute comprend 61 secondes.)
Couche : 0 (Non spécifié)
Précision : -6 (15.625ms par battement)
Délai de racine : 0.0000000s
Dispersion de racine : 0.0000000s
ID de référence : 0x00000000 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : Non spécifié
Source : Local CMOS Clock
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
 
Décalage de phase : 0.0000000s
Fréquence d'horloge : 0.0156001s
Ordinateur d'état : 0 (Non défini)
Indicateur de source de temps : 0 (Aucun)
Rôle de serveur : 0 (Aucun)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 1 (L'ordinateur ne s'est pas resynchronisé car aucune donnée de temps n'était
disponible.)
Durée écoulée depuis l'heure de la dernière synchronisation réussie : 5390.8173372s
 
 
C:\Users\Administrateur.IVECO-DOP>w32tm /query /source
Local CMOS Clock
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sur un poste lambda #1 (à l'heure):
 
 
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /configuration /verbose
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
FileLogName:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogEntries:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogSize: 0 (Non défini ou non utilisé)
FileLogFlags: 0 (Non défini ou non utilisé)
 
[Fournisseurs de temps]
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NT5DS (Locale)
NtpServer:  (Non défini ou non utilisé)
 
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 0 (Locale)
InputProvider: 0 (Locale)
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /peers /verbose
Nb d'homologues : 1
 
Homologue :
État : En attente
Temps restant : 169.3081510s
Mode : 0 (Réservé)
Couche : 0 (Non spécifié)
HomologueIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
HôteIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : (null)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x800706E1 (Rubrique introuvable. )
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x0000005C (L'homologue est inaccessible. )
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 1
Compteur de données valides : 0
Accessibilité : 0
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /status /verbose
Indicateur de dérive : 3(La dernière minute comprend 61 secondes.)
Couche : 0 (Non spécifié)
Précision : -6 (15.625ms par battement)
Délai de racine : 0.0000000s
Dispersion de racine : 0.0000000s
ID de référence : 0x00000000 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : Non spécifié
Source : Local CMOS Clock
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
 
Décalage de phase : 0.0000000s
Fréquence d'horloge : 0.0156001s
Ordinateur d'état : 0 (Non défini)
Indicateur de source de temps : 0 (Aucun)
Rôle de serveur : 0 (Aucun)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 1 (L'ordinateur ne s'est pas resynchronisé car aucune donnée de temps n'était
disponible.)
Durée écoulée depuis l'heure de la dernière synchronisation réussie : 751.0186848s
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /source
Local CMOS Clock
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sur un poste #2 (pas à l'heure):
 
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /configuration /verbose
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
FileLogName:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogEntries:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogSize: 0 (Non défini ou non utilisé)
FileLogFlags: 0 (Non défini ou non utilisé)
 
[Fournisseurs de temps]
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NT5DS (Locale)
NtpServer:  (Non défini ou non utilisé)
 
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 0 (Locale)
InputProvider: 0 (Locale)
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /peers /verbose
Nb d'homologues : 1
 
Homologue :
État : En attente
Temps restant : 4588.3466220s
Mode : 0 (Réservé)
Couche : 0 (Non spécifié)
HomologueIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
HôteIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : (null)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x800706E1 (Rubrique introuvable. )
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x0000005C (L'homologue est inaccessible. )
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 4
Compteur de données valides : 0
Accessibilité : 0
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /status /verbose
Indicateur de dérive : 3(La dernière minute comprend 61 secondes.)
Couche : 0 (Non spécifié)
Précision : -6 (15.625ms par battement)
Délai de racine : 0.0000000s
Dispersion de racine : 0.0000000s
ID de référence : 0x00000000 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : Non spécifié
Source : Local CMOS Clock
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
 
Décalage de phase : 0.0000000s
Fréquence d'horloge : 0.0156001s
Ordinateur d'état : 0 (Non défini)
Indicateur de source de temps : 0 (Aucun)
Rôle de serveur : 0 (Aucun)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 1 (L'ordinateur ne s'est pas resynchronisé car aucune donnée de temps n'était
disponible.)
Durée écoulée depuis l'heure de la dernière synchronisation réussie : 13471.7902989s
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /source
Local CMOS Clock
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sur mon poste (à l'heure):
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /configuration /verbose
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
FileLogName:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogEntries:  (Non défini ou non utilisé)
FileLogSize: 0 (Non défini ou non utilisé)
FileLogFlags: 0 (Non défini ou non utilisé)
 
[Fournisseurs de temps]
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: AllSync (Locale)
NtpServer: 0.fr.pool.ntp.org,0x9 (Locale)
 
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 0 (Locale)
InputProvider: 0 (Locale)
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /peers /verbose
Nb d'homologues : 2
 
Homologue : 0.fr.pool.ntp.org,0x9
État : Actif
Temps restant : 1255.3604922s
Mode : 3 (Client)
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 17 (Hors de la plage valide)
HôteIntervalle d'interrogation : 6 (64s)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:40:18
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x00000000 (Opération réussie)
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 0
Compteur de données valides : 1
Accessibilité : 3
 
Homologue :
État : En attente
Temps restant : 4234.2894922s
Mode : 0 (Réservé)
Couche : 0 (Non spécifié)
HomologueIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
HôteIntervalle d'interrogation : 0 (Non spécifié)
Heure de la dernière synchronisation réussie : (null)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 0x800706E1 (Rubrique introuvable. )
ID du message d'erreur de la dernière synchronisation : 0x0000005C (L'homologue est inaccessible. )
ID du message de type d'authentification : 0x0000005A (NoAuth )
Tentatives de résolution : 4
Compteur de données valides : 0
Accessibilité : 0
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /status /verbose
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 3 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
Précision : -6 (15.625ms par battement)
Délai de racine : 0.0501404s
Dispersion de racine : 7.8054620s
ID de référence : 0x5BE09529 (IP de la source :  91.224.149.41)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 06/10/2014 10:40:18
Source : 0.fr.pool.ntp.org,0x9
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
 
Décalage de phase : 0.0000683s
Fréquence d'horloge : 0.0156015s
Ordinateur d'état : 2 (Synchroniser)
Indicateur de source de temps : 0 (Aucun)
Rôle de serveur : 0 (Aucun)
Erreur lors de la dernière synchronisation : 2 (L'ordinateur ne s'est pas resynchronisé car seules des données de temps
obsolètes étaient disponibles.)
Durée écoulée depuis l'heure de la dernière synchronisation réussie : 2344.6445112s
 
 
C:\Windows\system32>w32tm /query /source
0.fr.pool.ntp.org,0x9
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n°124662
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 11:40:30  profilanswer
 

Alors déjà tous les postes en "Local CMOS Clock" c'est pas normal :D
Et ton poste est configuré pour aller taper un serveur NTP distant.
 
Active le serveur NTP sur ton DC.
Et tu as plusieurs DC ou pas ?

n°124663
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 11:45:06  profilanswer
 

yep plusieurs DC,
 
par contre je ne vois pas comment activer le serveur NTP sur le PDC... ce n'est pas censé avoir été fait lors des commandes précédentes??
 
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org 2.fr.pool.ntp.org 3.fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

n°124664
nebulios
Posté le 06-10-2014 à 11:45:10  profilanswer
 

Ton PDC fonctionne normalement.
 
L'autre DC, il n'arrive pas à se synchroniser, et le poste de travail non plus. Pas de soucis de pare-feu ou de ports quelque part ?
 
Le second DC a bien la configuration par défaut, tu n'as rien touché là-dessus ?

n°124665
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 11:53:22  profilanswer
 

pare-feu désactivé partout (oui je sais... pas beauuuu )
 
conf classique partout sauf sur mon poste (j'ai béta-testé les commandes avant de planter mon pdc ...)

n°124667
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 12:15:47  profilanswer
 

via GPO ou via HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer la clé Enabled à 1 (sur les DC, et restart le service)


Message édité par Je@nb le 06-10-2014 à 12:16:00
n°124672
nebulios
Posté le 06-10-2014 à 12:42:20  profilanswer
 

Lance w32tm config /update /syncfromflags:domhier puis w32tm /resync /rediscover sur ton second DC, puis redémarre le service de temps.
 
Vérifie les journaux d'évènements pour le résultat, si tu as un problème de connexion avec le PDC regarde côté firewall, réseau ou DNS.
 
Tant que tu n'auras résolu le souci entre le PDC et les autres DC, tu ne pourras pas t'attaquer à celui entre les DC et les postes de travail.

n°124678
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 13:56:14  profilanswer
 

arf... du DC2 le w32tm /config /update /syncfromflags:domhier puis w32tm /resync /rediscover renvoit une erreur...
 
ID: 129
error: rubrique introuvable (0X800706E1) ...
 
 
si j'ai bien compris ce ID, c'est comme si le client NTP n'était pas démarré alors qu'il est bien enabled dans le regedit... (et que le serveur a été redémarré depuis)
 
j'ai bien vérifié le FW et symantec endpoint, qui sont tous biens open pour le 123UDP...

n°124679
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 13:56:54  profilanswer
 

le service est dans quel état ?

n°124680
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 13:59:11  profilanswer
 

auto et UP sur PDC, manuel et UP sur DC2

n°124681
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 14:04:30  profilanswer
 

et tu as activé le serveur ntp sur le pdc comme je t'ai dit ?

n°124682
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:05:41  profilanswer
 

tout a fait: enabled à 1 puis net stop w32time puis net start w32time

n°124683
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:08:42  profilanswer
 

mon DC2 reste désespérément en CMOS clock alors qu'il est virtualisé (et le vmtool ne synchronise pas l'heure avec l'ESX)

n°124684
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 14:11:56  profilanswer
 

donc le /query /configuration monte bien un Enabled pour le NTPServer
Et si tu essaies un /resync (voir un restart du service) sur le DC secondaire

n°124685
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 14:13:07  profilanswer
 

Dans vmware tu as bien configuré ça pour désactiver la synchro du temps : http://kb.vmware.com/selfservice/m [...] nalId=1189

n°124687
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:24:59  profilanswer
 

sur le PDC:
 
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /configuration
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
 
[Fournisseurs de temps]
 
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NTP (Locale)
NtpServer: 0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org 2.fr.pool.ntp.org 3.fr.pool.ntp.org (Locale)
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 0 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur le DC2:
 
C:\Users\Administrateur.IVECO-DOP>w32tm /query /configuration
[Configuration]
 
EventLogFlags: 2 (Stratégie)
AnnounceFlags: 10 (Stratégie)
TimeJumpAuditOffset: 28800 (Locale)
MinPollInterval: 6 (Stratégie)
MaxPollInterval: 10 (Stratégie)
MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Stratégie)
MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Stratégie)
 
FrequencyCorrectRate: 4 (Stratégie)
PollAdjustFactor: 5 (Stratégie)
LargePhaseOffset: 50000000 (Stratégie)
SpikeWatchPeriod: 900 (Stratégie)
LocalClockDispersion: 10 (Stratégie)
HoldPeriod: 5 (Stratégie)
PhaseCorrectRate: 7 (Stratégie)
UpdateInterval: 100 (Stratégie)
 
 
[Fournisseurs de temps]
 
NtpClient (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.DLL (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
CrossSiteSyncFlags: 2 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Locale)
ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Locale)
CompatibilityFlags: 2147483648 (Locale)
EventLogFlags: 1 (Locale)
LargeSampleSkew: 3 (Locale)
SpecialPollInterval: 3600 (Locale)
Type: NT5DS (Locale)
 
NtpServer (Locale)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.DLL (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 0 (Locale)
AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Locale)
 
VMICTimeProvider (Locale)
DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Locale)
Enabled: 1 (Locale)
InputProvider: 1 (Locale)
 
 
 
 
 
donc si j'en crois ce qui est indiqué les services sont biens UP...

n°124688
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 14:30:15  profilanswer
 

Bizarre ya pas d'entrée NtpServer sur le PDC.
 
Et le status sur le DC2 donne toujours qu'il arrive pas à chopper la synchro ?

n°124689
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:31:44  profilanswer
 

yep, la je le reboot voir si il se synchro au login....
 
 
ha, ça a l'air d'etre bon !!

n°124690
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:34:11  profilanswer
 

et maintenant le resync passe nickel.... incompréhensible

n°124695
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:55:15  profilanswer
 

bon en forçant les resync sur mes autres DC, tout se passe bien :)
 
par contre, coté srv mail (2 CAS, 2 BAL), d'apres vous la bonne option c'est la ligne de commande /resync, ou un arret propre et un reboot progressif des serveurs?
 
j'ai un peu peur des effets de bord coté logs et BAL...

n°124696
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 14:57:37  profilanswer
 

Tu as combien de différences de temps et dans quel sens ?

n°124697
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 14:59:53  profilanswer
 

cas1: +3
cas2: -4
bal1: -4
bal2: +3
 
(les diff s'entendent en minutes par rapport au PDC bien entendu)


Message édité par rodrigo35 le 06-10-2014 à 15:00:14
n°124701
Je@nb
Modérateur
Kindly give dime
Posté le 06-10-2014 à 15:07:50  profilanswer
 

Bon ceux en - c'est pas très grave vu qu'ils vont juste sauter en temps en avance :D. Les autres vont rejouer 2 fois le temps donc pour eux pk pas les reboot :o

n°124706
rodrigo35
Posté le 06-10-2014 à 15:21:55  profilanswer
 

ok :)
en tout cas un grand merci à vous pour votre aide !!
 
au moins maintenant (normalement) je devrais avoir une cohérence dans mes horodatages !!
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  gérer l'heure sur son réseau - bonnes pratiques

 

Sujets relatifs
AD/DNS ajout nouveau réseauréseau qui fait une panne bizarre
[Souci] Accès à un sous-réseau impossibleNas, san, das Reseau entreprise
Câble France Telecom alimentant du réseauquestion simple sur double carte reseau serveur
lenteur réseaureseau planté apres raccordement d'une ligne sdsl sfr
Plus de sujets relatifs à : gérer l'heure sur son réseau - bonnes pratiques


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR