bonjour,
Si j'ai bien compris, d'un côté tu as :
- un switch Gbps
- un PC windows (que j'appellerai PC1)
- un point d'accès wifi TPLink
- un automate IPX800V4
- des caméras IP
De l'autre côté :
- un switch Netgear manageable
- un PC Windows (que j'appellerai PC2),
- un Routeur central ASUS qui gére le réseau complet
Toi tu es sur le PC 1 et tu prends la main à distance sur le PC2...
Si c'est bien ça, ben, on manque trop d'information pour en déduire quoi que se soit.
On peut quand même se poser des questions :
- Le câble enterré est-il perturbé par des EMI ? (proximité du courant fort, masse mal raccordé, 2 terres différentes à chaque extrémité, etc.)
- Le câble enterré est bien dans une gaine, tout de même ?
- si du PC1, tu lances simultanément un ping sur
* le PC2
* le routeur
* le switch manageable
* l'automate
est-ce que tous les ping se dégradent en même temps ?
- est-ce que tu perds la main :
* uniquement sur le PC2
* sur tous les équipements côté PC2
* sur tout le réseau ?
- sur le switch manageable, que donne les statistiques des ports :
* Nbre de paquet Rx, Tx
* Nbre de paquets en erreurs
* Collisions
* etc ?
- que donne un simple "netsh -e" sur le PC2 ? (à faire après un redémarrage, ensuite régulièrement pour voir si le compteur erreur évolue et à faire surtout après un plantage)
---------------
Errare humanum est, perseverare diabolicum