Question sortie 12V alarme

n°140165
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 09-08-2016 à 18:22:37  profilanswer
 

Salut à tous,
 
Je dispose chez moi d'une alarme dont la centrale comporte une sortie PGM, c'est à dire que ça envoie du 12V lorsque la centrale se déclenche. Sur cette sortie j'ai connecté un petit transmetteur qui envoie en sans fil l'info à la sirène extérieure et qui sonne.
Bref, j'aimerais mettre une 2ième sirène intérieure mais je n'ai qu'une sortie 12V programmable (PGM) et elle est déjà utilisée. La sortie fait 100ma.
L'idée est donc de connecter une 2ième alarme sur le même port en pontant mais le fabricant me dit que ça ne se fait pas. Pensez vous que les 100ma peuvent présenter la limite pour connecter 2 transmetteurs ?  
 
Sinon j'ai vu des sirènes piezo qui bouffent 400ma et qu'on connecte en filaire. Ca m'irait bien mais 400ma c'est trop pour ma centrale ...  
 
Alors existe-t-il un genre de petit boitier ou de transfo que je puisse connecter sur le 220V et qui permette de faire sortir ces 12V avec + que 100ma ? La sortie PGM de ma centrale jouerait le rôel d'interupteur et le boitier sortirait les 12V mais avec + d'ampérage dispo pour y coller + d'équipements derrière.
 
Je n'y connais pas grand chose en électronique alors si vous avez une idée je suis preneur ...
 
MErci ;à

mood
Publicité
Posté le 09-08-2016 à 18:22:37  profilanswer
 

n°140238
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-08-2016 à 11:47:01  profilanswer
 

o/
 
Pour le 12V sur une si faible intensité tu as des tonnes de solutions, même un petit "transfo" secteur comme on en utilise sur des tas d'appareils (genre transfo de boîtier USB pour HDD 3.5" qui font facilement 2A).
Des alims du genre "TDK Lambda" ça peut faire propre éventuellement.
 
Une idée simple serait de placer un relais 12V (côté bobine)/240V (côté interrupteur).
La centrale n'alimenterait que ce relais (ça consomme pratiquement rien).
 
Quand la centrale se déclenche, le relais se ferme et permet l'alimentation des alarmes par le "transfo".
Placer le relais directement sur le câblage 230V permet de faire en sorte que l'alim 12V ne consomme pas dans le vide quand elle n'a rien à alimenter.
 
J'ai la tête un peu dans le fion si c'est pas clair faut pas hésiter à le dire :o


Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2016 à 11:47:59

---------------
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
n°140246
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 11-08-2016 à 13:42:24  profilanswer
 

Merci beaucoup beaucoup !! C'est presque clair :D
Tu peux me donner un lien ou 2 pour un relais 12V qui irait bien (à pas cher si possible) et le type de transfo nécessaire ?

 

Et j'ai juste pas trop compris le "côté bobine".

 

PS : la sirène que je veux utiliser consomme 500ma à priori.


Message édité par zbineulongtime le 11-08-2016 à 13:42:58
n°140251
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-08-2016 à 14:06:25  profilanswer
 

Pour le relais: http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail (marque de qualité)
En voyant la photo tu comprendra certainement l'histoire de bobine ;)
C'est un système d'électro-aimant, quand la bobine à gauche reçoit du 8 à 18V elle ferme physiquement le circuit à droite.
 
Pour l'alim ça dépend du niveau de bricolage final :D
Faut que ce soit beau ?
Parce que techniquement même avec ça c'est faisable: https://www.amazon.fr/NorthPada-Cha [...] +12v&psc=1
 


---------------
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
n°140311
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 12-08-2016 à 07:48:26  profilanswer
 

J'approuve la suggestion du relais pour commuter le 230V, c'est la solution la plus simple pour ce genre de chose.

 

Par contre une chose très importante qui n'a pas été précisée : pour commander directement le relais on doit impérativement intercaler une diode dite de roue libre. Il est possible que la sortie 12V de l'alarme soit déjà protégée (les alarmes sont conçues avec des sécurité pour éviter certains types de malveillances) mais si ça n'est pas le cas sans ça elle finira par mourir à cause du relais !
Un lien parmi tant d'autres : https://www.sonelec-musique.com/ele [...] elais.html (voir section "Protection de la commande d'un relais électromécanique" )
Pour un petit relais 12V une diode genre 1N4148 devrait suffire, ou n'importe laquelle entre 1N4001 à 4007, ou en fait à peu près n'importe quelle diode de redressement ou schottky pas trop lente. L'important c'est qu'il y en ait une.


Message édité par TotalRecall le 12-08-2016 à 07:51:11

---------------
Topic .Net - C# @ Prog
n°140327
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-08-2016 à 10:27:02  profilanswer
 

Tu me l'apprends !
 
J'ai des connaissances très parcellaires en électronique :D
Autant je vais être à l'aise avec un composant ou un phénomène autant le truc d'à côté je l'ignore totalement :o
Merci au passage donc :jap:
 
J'ai des montages sans diode qui tournent depuis longtemps (voir en H24) et qui n'ont pas l'air de se plaindre mais c'est noté pour le futur :jap:
Surtout qu'une alarme c'est pas trop le genre de chose qu'on a envie de cramer :o
 
 


---------------
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
n°140330
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 12-08-2016 à 12:51:42  profilanswer
 

Merci infiniment pour vos conseils, je regarde tout ça au calme et je vous dit si j'ai bien tout pigé !!!

 

PS : et pour répondre à la question, pas besoin du tout que ce soit beau, ça sera totalement caché.


Message édité par zbineulongtime le 12-08-2016 à 12:52:51
n°140353
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 13-08-2016 à 09:45:24  profilanswer
 

SH4 Origon X a écrit :

Tu me l'apprends !

 

J'ai des connaissances très parcellaires en électronique :D
Autant je vais être à l'aise avec un composant ou un phénomène autant le truc d'à côté je l'ignore totalement :o
Merci au passage donc :jap:

 

J'ai des montages sans diode qui tournent depuis longtemps (voir en H24) et qui n'ont pas l'air de se plaindre mais c'est noté pour le futur :jap:
Surtout qu'une alarme c'est pas trop le genre de chose qu'on a envie de cramer :o

 



 

Ah ouais c'est marrant, en voyant tes posts je n'aurais pas imaginé que tu es autant débutant, le coup de la diode c'est un ultra-basique dès qu'on parle de relais, qui est un peu lui même un composant de base :p.

 

Prenons un cas un peu typique : relais 12V commandé par un petit transistor genre 2N2222 en commutation, commandé par une sortie logique de µC (donc changement d'état instantané).
Lorsque le transistor passe de saturé à bloqué de façon instantanée, la bobine (inductance) du relais est saturée d'énergie, qui se transforme en un pic de tension inverse parce qu'elle n'est plus "connectée" à rien.
Le transistor se mange en théorie un bref 50V (par exemple) sorti de la bobine -> risque de cramage.
La diode en inverse sert à absorber le pic.

 

De façon générale c'est ce qui se passe avec n'importe quelle inductance.

 

Ca peut fonctionner sans la diode si tu as par exemple une capacité en parallèle de la bobine du relais (ou n'importe quoi qui fait que la tension sur la bobine décroit assez lentement), ou si le circuit qui commute le relais se fout de se manger un pic de tension lors des commutations.


Message édité par TotalRecall le 13-08-2016 à 09:48:02

---------------
Topic .Net - C# @ Prog
n°140383
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-08-2016 à 21:40:54  profilanswer
 

Je fais certainement illusion parce que j'évite de parler de ce que je ne connais pas :D
 
Je fais tout en autodidacte, j'apprends ce dont j'ai besoin pour avancer sur le moment, effectivement pas forcément dans l'ordre par rapport à quelqu'un qui aurait suivit un cursus électronique :whistle:
Parfois des gens comme toi permettent d'avancer un peu plus ;)
 
:jap: l'info est pas tombée dans le vide.


---------------
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
n°140487
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 17-08-2016 à 22:55:13  profilanswer
 

Merci les gars en tous cas, me reste plus qu'à :)

mood
Publicité
Posté le 17-08-2016 à 22:55:13  profilanswer
 

n°159887
vlad
Posté le 17-04-2017 à 14:02:42  profilanswer
 

je veut commander un lampe et volet roulant a partir du sortie programmable du centrale d'alarme, quelqu'un m'aider sur la branchement électrique entre les relais et les composants.
N.B:Il faut aussi commander l’éclairage et le volet roulant avec des interrupteur ou avec les sortie prg du centrale d'alarme    

n°170393
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 05-08-2017 à 16:52:35  profilanswer
 

Je suis (enfin) en train de réaliser le montage.
La diode de roue libre, je la mets où exactement ? Entre mon alarme et le relais, sur le fil + ?


---------------
.
n°170424
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-08-2017 à 01:22:48  profilanswer
 

Tout à fait :jap:
Alarme -> relais en sens passant, bloquant dans le sens relais -> alarme.

 
OK j'ai rien compris :o


Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2017 à 17:14:11

---------------
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
n°170457
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 06-08-2017 à 12:14:35  profilanswer
 

zbineulongtime a écrit :

Je suis (enfin) en train de réaliser le montage.La diode de roue libre, je la mets où exactement ? Entre mon alarme et le relais, sur le fil + ?

Euh pas en série non. La diode se met en anti-parallèle sur le relais, donc l'anode de la diode sur la masse et la cathode sur le + du relais. Voir la page que mentionnais TotalRecall ou directement ce graphique (ignorer tout le reste sauf le relais et la diode). Attention à ne pas se tromper de sens, sinon c'est un court-circuit. La cathode est indiquée par un trait/anneau blanc sur le boîtier. On peut aussi utiliser un multimètre en mode test diodes pour vérifier.

n°260392
zbineulong​time
☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱
Posté le 05-06-2019 à 20:42:32  profilanswer
 

Gros déterrage pour vous dire que ... grâce à vos explications ça fonctionne :).
J'avais finalement mis ça de côté puis je m'y suis remis aujourd'hui seulement.
Un grand merci.


---------------
.

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
recherche moteur avec appli smartphone pour déclenchement d'alarmeQuestion sur l'Electronique de Puissance
Timer NE555 : question sur sa commandeProjet Alarme : Besoin de conseils
capteur à contact pour 12v pour la voitureVoltmetre pour lecture tension mli sortie hacheur
Alimentation 12V de très fort Ampérage ! pas encore trouvée ...Alarme "automatique"
Alarme porte appartement contre cambriolage[Test] Chuango G5 - Alarme maison sans fil
Plus de sujets relatifs à : Question sortie 12V alarme


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR