n°661753
matt49
Posté le 08-09-2011 à 17:53:07  profilanswer
 

http://img18.imageshack.us/img18/8631/l03751443.jpg
 
Caractéristiques principales :

  • Puissance : 700VA / 405Watts
  • Jusqu’à 13.3 minutes d’autonomie à mi-charge : 202.5 Watts (Diagramme d'autonomie ci-dessous)
  • Branchement en sortie 8 prises françaises dont 4 sur batterie
  • Compatible norme parafoudre IEC 61643-1
  • Protection téléphone / fax / modem
  • Fonction éco-énergétique: 1 prise maitre pilote 3 prises
  • Interrupteur fonction éco-énergétique on/off
  • Communication onduleur/ordinateur via port USB
  • Logiciel de clôture des applications Powerchute Personal Edition fourni (et téléchargeable sur le site d'APC)
  • Signal sonore en cas de coupure qui peut être configuré via le logiciel
  • Police de protection des équipements connectés jusqu’à 100 000€  
  • Garantie 3 ans


 
 
Diagramme d'autonomie :
http://img707.imageshack.us/img707/870/graphdatacfm.th.png
 
 
 
Les prises et la fonction éco-énergétique :
http://img828.imageshack.us/img828/3206/img1420xi.th.jpg
Au niveau des prises, 4 prises sont protégées contre les coupures de courant et c'est ce qui me fallait au minimum ^^
Les prises protégées contre les coupures/surtensions sont encadrées en jaunes.
Les prises protégées seulement contre les surtensions sont encadrées en bleu.
 
J'aurais bien aimé pouvoir utiliser la fonction éco-energie mais la prise maître, entourée en rouge, contrôle trois prises qui ne sont pas protégées contre les coupures de courant, entouré en vert.
Ayant un disque dur externe, si le PC est éteint, j'en est bien sûr pas besoin, mais s'il y a une coupure de courant et que le PC est allumé j'en est besoin (et le PC aussi) :sweat:
Heureusement que cette fonction est activable et désactivable par un bouton.
 
 
 
Le logiciel :
Cet onduleur peut se connecter à un PC via USB et beaucoup de chose peuvent se contrôler via un logiciel fourni et aussi téléchargeable sur le site d'APC (malheureusement pour Windows uniquement et en anglais) : Logiciel Powerchute Personal Edition 3.0.0.1
http://img200.imageshack.us/img200/7816/2011p.th.png http://img153.imageshack.us/img153/8237/2012d.th.png http://img10.imageshack.us/img10/1914/2013.th.png http://img89.imageshack.us/img89/6812/2014d.th.png http://img163.imageshack.us/img163/6369/2015.th.png http://img402.imageshack.us/img402/1883/2016f.th.png http://img200.imageshack.us/img200/9662/2017.th.png http://img200.imageshack.us/img200/7696/2018i.th.png
 
 
 
The test :
J'ai branché sur ce petit onduleur :

  • Mon PC avec quelques logiciels ouverts (AMD Phenom X4 II 955, Geforce GTX 570, 2 RAM DDR3, 1 SSD, 2 DD)
  • Ecran LCD 19"
  • Un disque dur externe
  • Un modem/routeur Netgear CBVG834G


Ce qui ma surpris, c'est que le logiciel annonce une autonomie de 31 min (avec la batterie à 100%) alors qu'en regardant le diagramme 31min = 107 watts ?!
Après le test, il en ressort que la batterie a maintenu le PC allumé pendant 3min50 avant de le mettre en hibernation.
3min50 est suffisant pour moi, puisque les coupures que j'ai ne durent jamais plus de 2min, cela me permet de ne pas perdre ce que je faisais et de pouvoir continuer à travailler avec internet.
 
 
 
Bruits :
Inexistant, à part lorsqu'il utilise la batterie (grésillement).


Message édité par matt49 le 08-09-2011 à 18:16:41
mood
Publicité
Posté le 08-09-2011 à 17:53:07  profilanswer
 

n°670122
labrat
ah les femmes!
Posté le 10-11-2011 à 09:46:11  profilanswer
 

incroyable que personne ne s'interesse a ce topic
 
je viens de l'acheter et franchement ca assure mechant
 
pour info j'ai un autre onduleur un eaton  
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053451.html
il fait un bruit tres ch.. pas la mort mais il prend quand meme la tete
et je le suspecte d'avoir causé la mort de mon dd dernièrement  
en fait il arretait pas de biper durant ces intemperies  comme si il y avaient des mocrocoupures et qu'il faisait son job
maintenant si il fait son  job tout va bien mais bon c'est supect.. vu que l'apc a coté ne bronchait pas  
 
mainrtenant je sais pas si je devrais prendre un modele superieur parce que jefais de la video de la photo  
et j'ai un x6 1055t  
 
je sais pas trop
 
dernier truc est ce qu'il fait pas un bruit sourd  
parce que j'arrive pas a localiser le bruit sourd que j'entend depuis un moment?


Message édité par labrat le 10-11-2011 à 09:46:59

---------------
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |  
n°671364
3dfxforeve​r
Posté le 21-11-2011 à 23:54:13  profilanswer
 

Je m'interesse également à ce modèle, en remplacement de l'actuel, un Unitek, qui ne fait plus son job correctement lors d'une coupure de courrant  :sarcastic:  
 
Labrat, tu parles d'un bruit sourd sans parvenir a savoir si ca peut venir du APC. Matt49, dans son post lui mentionne aucun bruit en dehors du passage sur batterie. Qu'en est il pour toi ? le bruit sourd est il toujours la ? Ca vient du onduleur ou c'est/était un évenement isolé dont tu as trouver l'origine ?
 
Merci pour ta réponse.
 
Si d'autres ont ce modèle, leur avis est le bienvenu.

n°671376
labrat
ah les femmes!
Posté le 22-11-2011 à 08:56:01  profilanswer
 

non je viens de verifier  
c'est pas  l'apc puisque pc eteint ca fait pu de bruit
 
et l'apc continue a tourner
donc c'est mon pc  
 
c'est un des dd qui me prend grave la tete  
 
je pense que c'est le plus silencieux de tous les onduleurs puisqu'il y a pas de ventilo
 
par contre j'aurais bien aimé m'acheter le http://www.ldlc.com/fiche/PB00105725.html
 
mais j'ai un peur du bruit la


---------------
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |  
n°671459
HPIR40
Posté le 22-11-2011 à 20:26:51  profilanswer
 

labrat a écrit :

non je viens de verifier  
c'est pas  l'apc puisque pc eteint ca fait pu de bruit
 
et l'apc continue a tourner
donc c'est mon pc  
 
c'est un des dd qui me prend grave la tete  
 
je pense que c'est le plus silencieux de tous les onduleurs puisqu'il y a pas de ventilo
 
par contre j'aurais bien aimé m'acheter le http://www.ldlc.com/fiche/PB00105725.html
 
mais j'ai un peur du bruit la


 
Tu peux y aller, il est super silencieux et n'as pas de ventilo  ;)  
 
C'est celui que j'ai juste a coté de moi
 
De plus il est beaucoup moins encombrant au sol que le APC Back-UPS ES 700VA décrit ici.

n°671475
3dfxforeve​r
Posté le 22-11-2011 à 21:47:24  profilanswer
 

labrat a écrit :

non je viens de verifier  
c'est pas  l'apc puisque pc eteint ca fait pu de bruit
 
et l'apc continue a tourner
donc c'est mon pc  
 
c'est un des dd qui me prend grave la tete  
 
je pense que c'est le plus silencieux de tous les onduleurs puisqu'il y a pas de ventilo
 
par contre j'aurais bien aimé m'acheter le http://www.ldlc.com/fiche/PB00105725.html
 
mais j'ai un peur du bruit la


Ok point possitif pour celui-ci.
 
C'est marrant que tu me parles de l'autre onduleur, le Pro - 900 VA, parce que apres mon message d'hier j'ai aussi étudié ce modèle, car j'hésite entre les 2 et d'apres ce que j'ai pu lire, a part au debut a l'allumage, il est relativement silencieux.  
 
Seul, un bruit désagréable se fait entrendre lorsqu'il passe sur batterie, mais dans ce cas c'est surtout pour sauvegarder son travail en cours et eteindre le PC, en attendant que le courant revienne, donc pas trop genant.
 
Edit : Bon bah, HPIR40 confirme a peut pret ce que j'avais lu ailleur.


Message édité par 3dfxforever le 22-11-2011 à 21:49:32
n°671477
HPIR40
Posté le 22-11-2011 à 21:58:06  profilanswer
 

J'ai eu en effet un petit bourdonnement au premier demarrage mais il a duré 5/10 minutes, après silence total. Et je ne parle pas de "relativement silencieux", c'est bien silence total.
 
Je ne l'ai pas passé sur batterie pour voir si il était toujours aussi silencieux.

n°673073
thekiller
Posté le 04-12-2011 à 13:36:20  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je possede cet onduleur depuis environs 3ans, il ne prend plus le relais lors des coupures de courant, j'ai cru que c'etait la batterie qui etait hs, j'ai mis le multimetre dessus et la batterie est bien a 13v donc a priori elle a rien, quand j'ai une coupure de courant celui ci n'arrete pas de bipper mais pas le bip habituel d'une coupure, un bip en continu et strident....
 
est-ce que l'onduleur est hs ? ou la batterie au final ?

n°673259
HPIR40
Posté le 05-12-2011 à 20:41:15  profilanswer
 

3 ans,je pencherai plus pour la batterie.
 
13v ok mais quel amperage??

n°673272
thekiller
Posté le 05-12-2011 à 22:02:16  profilanswer
 

bon je viens d'essayer la batterie sur un elipse 600 et je l'ai laissé 10mn et la batterie a bien tenu sans probleme, et avec la batterie de l'elipse600 pareil sa tient pas !
 
donc "parti" onduleur hs, cela se repars ? j'ai ouvert je vois rien de cramé tout est nikel


---------------
Mon feedback
mood
Publicité
Posté le 05-12-2011 à 22:02:16  profilanswer
 

n°673276
HPIR40
Posté le 05-12-2011 à 22:18:33  profilanswer
 

aucune idée, il faudrait tester tous les composants.
 
Essaye de contacter apc en direct.

n°673284
thekiller
Posté le 05-12-2011 à 23:27:57  profilanswer
 

a mon avis cela va finir poubelle :(


---------------
Mon feedback
n°675561
budokai
Posté le 23-12-2011 à 22:39:02  profilanswer
 

j'ai un APC BACK UPS 700VA qui doit avoir 4 ans, le logiciel est donc un peu vieu, le logiciel de ce nouveau APC Back-UPS ES 700VA est il compatible ?

n°677307
corsica06
Posté le 06-01-2012 à 10:15:53  profilanswer
 

Bonjour à tous   
 
Je possède un Imac 27 sous Lion 10.7.2 et je viens d'installer un onduleur APC Back-UPS Pro 900.
 
Le logiciel "Powerchute" ne fonctionne pas sur OSX et l'onduleur devrait être directement reconnu par le Mac.
 
Le problème est que quand je vais dans les préférences système / économiseur d'énergie, je n'ai pas la gestion de l'onduleur alors que j'ai bien branché le câble USB/RJ45 entre l'Imac et l'onduleur   
 
Impossible de régler les paramètres pour l'extinction auto de l'Imac en cas de coupure de courant   
 
J'ai essayé un APC BE700G-fr sur l'Imac 24 de ma fille qui est aussi sous Lion et c'est le même problème   
 
En fait, je viens d'avoir APC qui me dit que maintenant sous OSX c'est "Native Shutdown" qui gère directement les onduleurs (logiciel interne OSX).
 
Il me dit qu'il faut peut-être l'activer sur mon système mais je n'en trouve aucunes trace sur OSX LION .
 
De ce fait l'onduleur n'apparait pas dans les paramètres d'économie d'énergie de l'IMAC 
Avez vous une solution   
 
Merci d'avance

n°677450
HPIR40
Posté le 07-01-2012 à 08:30:18  profilanswer
 

Je ne connais pas les mac donc je ne peux malheureusement pas t'aider.
 
Il faudrait que tu demande directement sur un forum dédié a la pomme.

n°677460
thekiller
Posté le 07-01-2012 à 11:25:32  profilanswer
 

ou demandé a APC ils repondent


---------------
Mon feedback
n°681028
Denio
Posté le 28-01-2012 à 18:12:04  profilanswer
 

Nouveau possesseur de cet onduleur pour protéger mon NAS + Ma connexion Fibre.  :bounce:  
Dommage que mon alimentation CPL SFR ne passe que sur les prises non connectés à la batterie.  [:souk]


---------------
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°688641
gogo59190
Posté le 05-04-2012 à 22:26:36  profilanswer
 

Bonjour,  
Je suis possesseur d'un BACK-UPS EPS 700 pour mon nas et ma box.
Lorsque je le branche sur secteur, la DEL s'allume vert et il y a un bip continu.  
J'ai essayer avec et sans batterie cela ne change rien vous avez une idée?
Merci

n°688649
thekiller
Posté le 06-04-2012 à 09:18:29  profilanswer
 

gogo59190 a écrit :

Bonjour,  
Je suis possesseur d'un BACK-UPS EPS 700 pour mon nas et ma box.
Lorsque je le branche sur secteur, la DEL s'allume vert et il y a un bip continu.  
J'ai essayer avec et sans batterie cela ne change rien vous avez une idée?
Merci


 
onduleur hs ou batterie
 
le mien c'est ce qu'il a fait, c'etait la partie onduleur qui etait hs


---------------
Mon feedback
n°690926
kennyzz
Posté le 27-04-2012 à 17:38:16  profilanswer
 

thekiller a écrit :

Bonjour,
 
Je possede cet onduleur depuis environs 3ans, il ne prend plus le relais lors des coupures de courant, j'ai cru que c'etait la batterie qui etait hs, j'ai mis le multimetre dessus et la batterie est bien a 13v donc a priori elle a rien, quand j'ai une coupure de courant celui ci n'arrete pas de bipper mais pas le bip habituel d'une coupure, un bip en continu et strident....
 
est-ce que l'onduleur est hs ? ou la batterie au final ?

J'ai le même problème depuis quelques mois quand l'onduleur passe sur batterie lors de coupures breves de courant...  :sweat:  
 
Pour l'ordi, c'est comme si il y avait pas d'onduleur et qu'on débranche direct de la prise murale > extinction directe !!!  :kaola:  
 
Mon onduleur date de 2008 et j'ai contacté APC (c'est vrai, ils répondent vite et suivent le problème  :) ) et après plusieurs hypothèses, et tests il semble que ce soit la partie onduleur qui soit défectueuse...
Je trouve que la durée de vie est plutôt courte... J'ai des MGE (petits modèles carré et un multiprise, tous deux bleu) et plus anciens (6-7 ans) et fonctionnent toujours.
Je sais plus vers quoi me tourner...  :sweat:  
 
voilà

n°694282
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 26-05-2012 à 08:45:55  profilanswer
 

thekiller a écrit :


 
onduleur hs ou batterie
 
le mien c'est ce qu'il a fait, c'etait la partie onduleur qui etait hs


bon ben voila, un tour sur hfr et j'ai ma réponse :D
 
ce matin (7h :fou: ) , réveillé par l'onduleur, bip strident continu, box éteinte, nas éteind  [:max evans] , les prises juste parafoudre alimenté :??:
 
j'enlève la batterie, je le rebranche a vide, toujours le même bip
go hfr >> onduleur HS  [:tim_coucou]  
go rdc voir pour la garantie, 3 ans  [:cerveau shay]  
achat le 15/05/2009  [:deouss]  
 
je pense que je vais reprendre le même, il m'a bien sauvé pendant ces 3 ans et 10 jours ( :o ) dans ma région orageuse :)

n°714339
ironyann
PSN & GamerTag : IronYan
Posté le 03-12-2012 à 00:36:09  profilanswer
 

Petite question, je crois d'après le descriptif qu'il est possible de désactiver les alarmes sonores de cet onduleur via le logiciel Powerchute.
 
Je souhaite le relier uniquement à mon NAS synology. Est-ce que si je le configure une première fois en USB depuis mon PC puis le branche à mon Syno uniquement, les paramètres de l'alarme seront toujours valables ?
 
Sinon quelqu'un connait une astuce pour ne plus avoir les sonneries mais uniquement les alertes visuelles ? :)
 
Merci d'avance :p


Message édité par ironyann le 03-12-2012 à 00:37:22
n°714576
essaimel
Posté le 05-12-2012 à 00:45:00  profilanswer
 

Je viens d'essayer : le réglage de suppression des bips est sauvegardé dans l'onduleur, donc normalement encore valable quand on le branche sur autrechose que sur le PC avec le soft powerchute (NAS synology ou autre).

n°714613
ironyann
PSN & GamerTag : IronYan
Posté le 05-12-2012 à 13:44:00  profilanswer
 

Super, merci beaucoup pour l'info :)

n°732007
max1320
Posté le 13-04-2013 à 19:00:18  profilanswer
 

salut tout le monde,

 

je viens d'acheter ce produit et j'ai un problème concernant les 3 prises asservies (a la prise maitre), qui sont censées se couper quand on éteint ou met en veille ce qui est branché sur la prise maitre;

 

ca marche bien pour éteindre, en revanche quand je remet sous tension l'appareil maitre, les 3 prises ne ré-alimentent pas.

 

Une idée ?

 

Edit: pb réglé, il suffisait de régler le seuil de tension de la prise maitre, comme indiqué sur la notice


Message édité par max1320 le 13-04-2013 à 20:53:34
n°740393
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 17-07-2013 à 11:56:00  profilanswer
 

[:drapal] je viens de le prendre à 65 € chez darty fdpin  pour mon proliant N40L :D

n°741483
webby66
Posté le 30-07-2013 à 11:23:30  profilanswer
 

Bonjour,
 
J'ai branché un écran sur cet onduleur et j'ai eu le même souci que max1320.
Le problème est que quand je branche cet écran sur une prise électrique quelconque, il ne s'allume plus comme s'il était en veille très très prolongée...
En changeant le cordon d'alimentation, j'ai réussi à le "rallumer" à 2 reprises mais depuis plus rien. La petite diode on/off s'allume puis s'éteint. Mais je suis sûr qu'il n'est pas mort !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
 
Merci à vous et bonnes vacances !!

n°780380
webvan
Posté le 24-08-2014 à 18:30:24  profilanswer
 

M'interessant à la question "onduleur" depuis peu je voulais confirmer que la connexion PC n'était disponible que pour les modèles 550 et 700 et pas le 400 ? Merci !


---------------
ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques
n°785738
Robou
Zonk Strategies
Posté le 21-09-2014 à 20:04:42  profilanswer
 

Très déçu par mon 400, j'ai eu 2 coupures et il s'est éteint direct, de plus il est arrivé plusieurs fois qu'il se coupe sans raison (avec bip continu).
Je vais appeler demain pour le faire changer.


---------------
WoW | Steam | Untappd | SteamTrade Matcher | Tesla Sniper
n°786237
webvan
Posté le 23-09-2014 à 18:54:48  profilanswer
 

Bon à la faveur d'une promo sur Amazon à €69 (merci dealabs !) je viens de le commander. Commentaires à suivre !


---------------
ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques
n°786984
webvan
Posté le 29-09-2014 à 12:26:05  profilanswer
 

Reçu et installé :  
- il pèse sont poids ! C'est dû à la batterie en partie qui bizarrement ne comporte aucune information de rating, pareil chez vous ?
- on peut désactiver les alertes audio avec l'appli PowerChute Perso
- Pas vu d'info sur l'état d'usure de la batterie dans PowerChute en revanche, on le voit quand elle ne peut plus se charger à 100% ?
- Avec ma livebox, boitier fibre, routeur TPlink, il me dit qu'il peut tenir 30 minutes, pas énorme vu ce que ça tire (pas d'info à ce sujet même si l'appli PowerChute semble être capable de le faire) mais ça me suffira pour que l'alarme téléphone si nécessaire...
- buzz bien audible quand il passe sur batterie
- très léger bruit très haute fréquence en fonctionnement normal, pas génial


---------------
ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques
n°789153
roden84
Posté le 11-10-2014 à 11:36:05  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je rencontre depuis deux jours un problème avec cet onduleur. Le logiciel powerchute m'indique que la batterie est déconnecté (et donc bip long de l'onduleur) puis quelques secondes après il est de nouveau connecté. Et ainsi de suite toutes les 10 minutes...
 
J'ai vérifier les branchements de la batterie et tout à l'air "ok". Avez-vous une idée du problème?

n°799348
fourer
Tartiflette Connection
Posté le 09-12-2014 à 11:13:21  profilanswer
 

Drapal. J'ai l'onduleur depuis plusieurs années...
après vous avoir lu, il semble HS aussi. Je m'attendais à une durée de vie plus longue.
à tester ce soir.[/mylife]


---------------
Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire -- You and I have to change history -- Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac ?
n°803712
ebcb89
Posté le 02-01-2015 à 15:56:59  profilanswer
 

bonjour
moi je viens de recevoir le mien ce matin un BE550G.
Mis sous tension ce matin puis deplacé (deconnecté) et depuis ne fonctionne pas  
BIP EN CONTINU. :fou: :fou:  
contact sav apc echange en cour.
avez vous deja eu se genre de pb ? :fou: :fou: :fou: :fou:

n°803869
ebcb89
Posté le 03-01-2015 à 14:02:14  profilanswer
 

bonjour
Vraiment super le sav  APC    :)  
Ce matin a 08h30  un camion livrait le nouvel onduleur. En charge actuellement.
a demain  :sleep:

Message cité 1 fois
Message édité par ebcb89 le 03-01-2015 à 20:37:45
n°803899
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 03-01-2015 à 19:11:37  profilanswer
 

Trop de coupures (à mon goût) ces derniers temps. Si ça continuait comme ça, le NAS et le reste du matos feraient la gueule !
 
Donc j'ai acheté cet onduleur.
 
Par contre, comme le NAS et l'onduleur ne sont pas à côté, j'ai du acheter une rallonge USB de 3 m (en USB 2.0) > et ça fonctionne bien.
Directement reconnu par le NAS:
http://reho.st/self/a2e8d654b5468dfbeefc0396b01394ffeb039e01.png
Maintenant, il est protégé !  [:futurama1:2]  
 
 
Par contre, y a moins de récupérer les informations sous Windows 8 alors l'APC est branché au NAS (niveau port USB) ?
C'est con, si le NAS et l'APC savaient gérés le CPL, je me poserais même pas la question ! Vu que tout passerait par ça !


Message édité par SuperLobo le 03-01-2015 à 19:12:41
n°803900
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 03-01-2015 à 19:13:17  profilanswer
 

ebcb89 a écrit :

bonjour  
Vraiment super le sav  APC    :)  
Ce matin a 08h30  un camion livrait le nouvelle onduleur. En charge actuelement.  
a demain  :sleep:


Donc il a récupéré l'ancienne batterie ?

n°803912
ebcb89
Posté le 03-01-2015 à 20:41:35  profilanswer
 

SuperLobo a écrit :


Donc il a récupéré l'ancienne batterie ?

 

Oui elle est dans la boite avec l'onduleur. Est-ce le pb ???
En fait il n'a pas servi hs au bout d'une heure.
Est ce parce que je l'ai débranché avant les 16h de charge ? :pfff:
Super de voir que cela fonctionne avec le synology.
APC non dit que cela n'était pas possible  :bounce:


Message édité par ebcb89 le 03-01-2015 à 21:34:35
n°854333
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 01-12-2015 à 17:15:19  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je compte m'acheter cet onduleur pour mon NAS Synology Ds215+ + SWITCH POE avec 2 caméra de surveillance.
 
Je suppose qu'il protège contre la foudre ?
 
Quelle est votre avis de cet onduleur ?
 
merci


Message édité par _blade le 01-12-2015 à 17:16:29
n°854358
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 01-12-2015 à 17:55:40  profilanswer
 

Mauvaise œil ?
 
Silencieux ?
 
J'ai u un eaton que j'en renvoyé aussi vite car bruillant 24h/24

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  [Topic unique] [Onduleur] APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-FR)

 

Sujets relatifs
Conseil achat d'un onduleur[ Topic Unique ] Les 27" LED de Iiyama
[Topic unique] Samsung S27A750D (Ecran LED 3D 2ms)Puissance onduleur recherché
Achat onduleurChoix puissance onduleur
Choix d'onduleur(s?) pour pc/hifichoix onduleur
Onduleur? Prise parafoudre? BBQ![Topic Unique] Samsung S27A850 // 27" - 2560x1440 - Dalle PLS
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] [Onduleur] APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-FR)


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR