Bonjour,
L'onduleur Eaton pro 1600 ne serait pas compatible avec un serveur HP ?
je remplace un onduleur MG/Eaton ellipse 1500 agé par un Eaton ellipse pro 1600
Il alimente une petite baie avec 2 serveurs HP et quelques petits matériels (480 W)
Lorsqu'on coupe l'alimentation de l'onduleur, un des serveurs redémarre immédiatement comme si la micro coupure était trop longue. je mets un APC pro 900 en secours, tout fonctionne correctement.
Eaton m'envoie un onduleur de remplacement (pro 1600 identique) et là c'est l'autre serveur qui se met en défaut quand l'onduleur n'est pas alimenté.
Je teste avec seulement ce serveur HP Proliant DL360 G6 sur l'onduleur : dès que l'alimentation est coupée, le serveur se met en défaut (bouton marche/arret en orange et diode rouge clignotante)
Eaton me dit que c'est pas compatible, le format quasi sinusoïdal de l'onduleur n'est pas supporté par l'alim du serveur et qu'il fallait prendre un 5p.
Je suis surpris. Avez vous un avis ou rencontré un cas similaire ?
Je vous remercie par avance pour vos contributions à la résolution de mon problème