Posté le 05-03-2014 à 16:12:20  profilanswer
 

Bonjour,
 
Après survole des différents sujets abordés dans le forum, je n’ai pas trouvé mon bonheur.
Voici donc le dilemme : j’ai un onduleur Riello Sentinel Dual de 6000VA qui ne fonctionne plus (de visu rapide c’est un ou deux condos à l’entrée de la carte qui ont cramé). Les batteries sont toujours opérationnelles.
Je ne sais pas comment réparer cet onduleur, du coup je me demande s’il est possible de récupérer les batteries du SDL et de les ajouter à un onduleur Riello Idialog 800VA ???
Le chargeur sera-t-il capable de charger les 6800VA ? les câbles dans l’onduleur ne vont-ils pas cramer ? même chose pour le autres composant du p’tit Idialog ?
 
Par avance merci pour vos remarques  

mood
Publicité
Posté le 05-03-2014 à 16:12:20  profilanswer
 

n°761895
Althaz
Posté le 05-03-2014 à 17:55:16  profilanswer
 

Je sais pas si ça peux t'aider (pas le même équipement), mais j'ai acheté pour pas cher un onduleur d'occase d'ancienne gen (600VA je si je me souviens bien) avec batterie HS, je lui ai greffé une batterie toute neuve de voiture et ça peux couper 20 min ça tiens son beefsteak (PC, box, switch) niquel :D  
 
Et ça tourne depuis 7 ans sans sourciller.
 
Fais gaffe de respecter la tension, un 800VA est probablement en 12v, un 6800VA en 24. Si c'est en plusieurs batteries tu pourra peut être mettre en // sinon ça le fera pas.


---------------
TESO @Althaz
n°761904
dylan051
Posté le 05-03-2014 à 19:58:28  profilanswer
 

Mais c'est quoi l’intérêt de garder les équipements plus de quelques minutes quand il n'y a plus d'électricité ?


---------------
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°761923
gloufmi
Posté le 06-03-2014 à 07:40:08  profilanswer
 

Les batteries sont les mêmes dans les deux onduleurs : 12V - 7Ah.
Dans le gros, il y a 16 batteries... soit 112 Ah...  
Althaz -> un 600VA c'est aux environs de 5Ah, une batterie de voiture c'est dans les 50Ah... donc 10x plus...  
un 800VA c'est dans les 9Ah, si je passe avec les batteries de l'autre ça fera 12.5x plus... donc ce doit être jouable !!!!
 
Je me demande qd même si mon raisonnement tient la route ???

n°762281
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 08-03-2014 à 16:06:08  profilanswer
 

Dans le gros, les 16 batteries sont probablement montées en série + parallèle afin d'avoir 2x 96V (8x12V=96V). Donc tu ne peux pas les monter tel quel dans ton 800VA.
 
Les monter toutes en parallèle s'avèra difficile aussi pour un problème de cablage.
 
Le risque à monter une batterie d'une capacité bien supérieure à celle d'origine est que le chargeur ne fournisse pas suffisament de courant pour la charger. Mais ce cas de figure ne pourrait etre rencontré qu'en cas de décharge profonde. Le reste du temps, ça mettra juste beaucoup de temps à charger avec un risque de surchauffe du chargeur.
 
En mode sur batterie, il y a aussi un risque de surchauffe de l'onduleur, penser à le ventiler s'il ne l'est pas déjà.

n°762495
gloufmi
Posté le 11-03-2014 à 08:04:58  profilanswer
 

Donc, si je monte les batteries du 6000VA en série à la suite du 800VA, pas de pb ? Sachant que les batteries du 6000VA seront stockées dehors car bien évidement pas assez de place pour les mettre dans le 800VA.
Mais pour ce qui est des sections de câble pas de risque ?

n°762499
Althaz
Posté le 11-03-2014 à 09:43:26  profilanswer
 

Il faut effectivement prévoir une section plus importante que dans ton 600VA à cause de la distance (afin de limiter les pertes de tension).
 
Badmax à raison pour la surchauffe, si tu tires le max de ton onduleur 800VA il tiens probablement pas plus de 4 ou 5 min limité par la batterie, mais avec une batterie plus grosse les risques de surchauffe sont plus importants. Bien sur en cas de charge modeste il ne devrais pas y avoir de soucis.
 
@Dylan051 : par exemple maintenir des serveurs en fonctionnement pendant toute la durée de la coupure ou juste tout simplement ne pas avoir à tout fermer d'urgence pour rien, surtout que des fois tu ne peux pas.


---------------
TESO @Althaz
n°762574
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 11-03-2014 à 19:31:45  profilanswer
 

gloufmi a écrit :

Donc, si je monte les batteries du 6000VA en série à la suite du 800VA, pas de pb ? Sachant que les batteries du 6000VA seront stockées dehors car bien évidement pas assez de place pour les mettre dans le 800VA.
Mais pour ce qui est des sections de câble pas de risque ?


 
Quelque soit le montage tu dois respecter la tension batterie en entrée de l'onduleur. Si 24V, alors au borne de ton montage tu devras avoir 24V.
 
Sinon ça va fumer !

n°765393
tfoutfou
Posté le 16-04-2014 à 03:46:51  profilanswer
 

Alors a part pour augmenter l autonomie , cela ne servira a rien de rajouter des batteries !
 
Cela ne te fera pas un onduleur de 6000 + 800 VA
 
 
Cela te fera simplement toujours un onduleur de 800 VA avec une autonomie énorme !!
 
 
Explication :  
La puissance de l'onduleur en VA est déterminé par le convertisseur qui se trouve dedans , la puissance en VA c'est le nombre d'appareil que tu peut brancher sur l onduleur !!
 
La batterie c'est la réserve d énergie , autrement dit l autonomie , ton onduleur de 6000 VA pourrait fonctionner avec la batterie du 800 VA , mais pendant seulement 1 minutes peut être
 
Pour comparer , le convertisseur = le moteur de la voiture , la batterie = le reservoir
 
Tu aura beau mettre 200 litres d essence dans ta Clio , elle fonctionnera pas comme une Ferrari
Et si tu met 20 litres dans la Ferrari , tu n'ira pas bien loin


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware - Périphériques
  Onduleur

  6000VA de plus sur un 800VA : ça va péter ?

 

Sujets relatifs
onduleur station eaton 800VA 500WPC trop puissant pour l'onduleur 800VA ?
Plus de sujets relatifs à : 6000VA de plus sur un 800VA : ça va péter ?


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR