le peu d'expérience avec mon rhéobus (qql jours et de nombreux essais et réglages) m'a permis d'apprendre beaucoup sur mon systeme et son refroidissement. Les observations que je mentionne ne sont pas exclusivement liées à mon rhéobus AKASA mais peuvent s'appliquer tres bien à n'importe quel rhéobus du marché...
Voici ce que m'a enseigné le rhéobus akasa avec ses sondes de temp....Le fait de placer un ventilo en face avant du boitier qui souffle directos sur un composant fait automatiquement tomber la température dudi composant...par expérience avec l'AKASA je me suis rendu compte qu'un ventilateur de boitier est trés directif et ne refroidit éfficacement un composant que s'il souffle directement dessus...en dehors du fait qu'il participe au raffraichissement entier du boitier mais dans une moindre mesure..De ce fait il est vital à mon sens de posséder un ventilateur de boitier qui souffle directement sur la carte graphique, élément qui chauffe énormément ( 67°C en IDLE pour ma 9800PRO sans ventilo de boitier et 61°C avec ventilo de boitier placé en face avant et tourant à 2500trs/min ceci avec le misérable ventirad d'origine)..
un ventilo de 80 mm à 2000trs/min placé à 15-20 cm devant le chipset Nforce2 de ma carte mère à fait chuter la temp du NFORCE2 de 3-4°C en IDLE comme en charge...Par contre la carte graphique ou le pro n'ont rien gagné...
un 80 mm à 2500trs/min placé à 15-20 cm devant la puce du chipset graphique du 9800PRO à fait chuter la temp de la puce de 7°C en IDLE comme en charge...Par contre le chipset Nforce2 comme le proc n'ont rien gagné...j'ajoute que je dispose seulement du ventirad d'origine de la CG ce qui limite probablement la chute de temp...on peut imaginer que équipée d'un ventirad ZALMAN la carte graphique aurait encore gagné..
Ceci démontre un point capital: lorsque vous placez un ventilo en face avant....seuls les composants situé DIRECTEMENT face au ventilo bénificieront d'un refroidisement supplémentaire...les composants non situés face au ventilo ne gagnent rien ou presque rien...donc il est vital de placer un ventilo de boitier face à un composant qui chauffe beaucoup comme la carte graphique..
je pense que plus la distance est proche entre le ventilo et le composant et meilleur est l'efficacité (j'ai pas testé vraiment en fonction de la distance mais je me doute que cela doit être bien meilleur)
le deuxieme point que j'ai constaté avec le rhéobus est qu'un ventilo de 80mm qui tourne en dessous de 2000 trs/min reste ralativement silencieux quel que soit le modele et reste acceptable jusqu'a 2500 trs/min mais devient plus bruyant apres...
cyril07 a écrit :
Petite question concernant le fonctionnement du Rhéobus Akasa:
Est ce que si je régle avec un pota ma CG et que la sonde du Rhéobus vois monter la T°, va t il augmenter la vitesse du ventilo seul ou une alarme va m'avertir et je dois le faire manuellement? Parce que j'aimerais pas griller ma 6800GT
|
concernant le comportement du rhéobus AKASA en fonction de la temp...
le rhéobus ne modifie jamais la vitesse des ventilo en fonction de la temp des sondes car il n'intègre pas un automatisme en boucle fermé des ventilo avec comme consigne les temp des sondes...en gros cela signifie ( pour répondre a cyril) qu'il n'y a pas d'autorégulation des ventilo en fct des temp et d'ailleurs c'est nettement préférable..parceque sinon nous n'aurions aucun controle sur la vitesse et donc sur le bruit avec le risque de déclenchements fréquents et non controlés des ventilo...
par défaut l'AKASA propose de placer les sondes sur le CPU , un disque HDD , le CASE( ou la temp du boitier) et la POWER (l'alimentation) J'ai pour la part préféré placer la sonde du CASE sur le bas du rad du chipset NFORCE2 et la sonde du POWER sur le rad du chipset graphique qui chauffe beaucoup...
il est important de comprendre que placer une sonde à un endroit qui ne dispose pas d'1 ventilateur direct présente peu d'intêret dans la mesure ou si la sonde détecte une augmentation de temp il ne sera pas possible de la faire descendre via un ventilo qui souffle directement sur le composant qui chauffe...donc une sonde doit etre associée directement à un ventilateur ( ventilo dédié ou de boitier )
Quels ventilateurs controler avec un Réobus:
Considérant mon ventilo de CPU (thermaltake silent boost) silencieux même à son maximun j'ai décidé apres moult essai de ne pas le controler par l'AKASA mais de le brancher directement à la carte mère donc toujours au max (2500Trs/min)... pour le zalman VF700 (que je ne dispose pas encore) je risque pour lui aussi de ne pas le brancher au rhéobus pour les même raisons...
la deuxieme raison qui me pousse ne pas les controler via le rhéobus est l'erreur accidentelle de laisser le rhéobus au minimum lors d'une utilisation intensive d'un jeu... cela évite une surchauffe au cas ou j'aurais malencontreusement oublié de monter la ventilation..Donc j'utilise le rhéobus uniquement pour controler les ventilo de boitier avant et arrière afin d'agir sur le renouvellement d'air du boitier...
La troisieme raison vient du faite qu'il est je pense très dangeureux de controler un ventilo de CPU ou de carte graphique par le rhéobus pour la raison suivante...un ventilateur necessite un courant d'appel minimum pour démarrer le rotor du ventilo (cf souvenir de mes cours électrotechnique de mon IUT)...et le rhéobus placé au minimum peut très bien ne pas délivrer une tension et un courant suffisant pour lançer le ventilateur au démarrage (courant de démarrage) ce qui peut être fatal pour un CPU ou la carte graphique...meme si l'AKASA est équipé d'une détection d'alerte dans le cas ou un ventilo tombe sous les 600 trs/min (non vérifié mais marqué dans le manuel, donc théoriquement aussi dans le cas d'1 non démarrage du ventilo) il peut-etre dangeureux à mon sens de piloter un composant qui chauffe beaucoup....ceci explique pourquoi souvent les rhéobus ne permettent pas de faire varier la vitesse de 0 au maximum afin d'éviter ce type de probleme...et c'est le cas du rhéobus AKASA...
Conclusion: il est donc préférable de disposer d'une ventilation silencieuse pour le CPU et la carte graphique et de les laisser toujours au maximum quel que soit la charge..
Quel type de ventilateurs utilisés et comment les régler
le mieux est de disposer de ventilateurs de boitiers puissants...lorsque je suis sur le bureau pour travailler ou pour surfer je souhaite un silence maximum donc je place les 4 potentiomètres du rhéobus au minimum...le flux d'air reste suffisant pour refroidir les composants...des que je lance un jeu je place les potentiomètres au maximum (sans me soucier de la vitesse des ventilo parceque j'ai pas que ça a faire) afin d'augmenter d'un coup le renouvellement d'air du boitier..le bruit est tres présents mais les températures restent tres acceptables en charge...les consignes d'alertes sont placés de tel sorte que je dispose d'une marge de seulement 2 à 4 °C quand la machine est en charge ( a la moindre anomalie je suis prévenu) éventuellement il suffit de réajuster à la hausse les consignes d'alerte pour l'été afin d'éviter des déclenchements accidentels...l'alarme se déclenche donc assez tot mais les temp étant trés précises sur l'AKASA cela ne pose aucun probleme ..
le nec plus ultra est de disposer de ventilateurs de boitier eux meme réglables de type (enermax) via leur propres potentiometres puisque l'on dispose d'une palette de réglages confortables ( réglages propres du ventilo + réglages via le rhéobus) il est ainsi facile de trouver un compromis idéal entre le bruit et éfficacité (on régle une fois pour toute le potard du ventilo apres plusieurs essais et on agit ensuite uniquement sur celui du rhéobus)..Disposer de ventilateurs de boitier silencieux reste peu interressants car leur diminution via le panel du rhéobus a toutes les chances de les rendre inéfficaces car trop lents....les modeles enermax présentent la particularité d'etre tres rapides et puissants et donc tres éfficaces à fond via le rhéobus ou silecieux au minimum via le rhéobus.
NOTE concernant le rhéobus AKASA:
j'ai découvert une fonctionnalité intéressante de l'AKASA...lors d'un franchissement d'une consigne de température l'alarme (par ailleurs relativement discrète comparé à celle du bios) s'affiche un écran clignotant rouge fluo tant que la température reste au dessus de la consigne..l'alarme se coupe elle automatiquement au bout de 20 secondes sauf si la tempérture reste dans la zone de la consigne et évolue continuellement au dessus et au dessous de cette consigne (vous constaterez que la temp de la carte graphique évolue en permanence de qql degrés selon les scenes 3D et le type de jeu: un jeux directX9 récent fait bien plus chauffer la carte qu'un ancien jeu directX9 ou directx 7 ou 8)..ce qui prouve la tres bonne sensibilité de l'AKASA..Il est donc utile de ne pas choisir par défaut la couleur rouge pour l'éclairage du panel afin que cette couleur soit réservée exclusivement en tant que couleur d'alerte...Lors de mes essais le fait de placer par défaut le panel en rouge je me suis aperçu que je percevais moins bien les alertes de temp..donc evitez si possible le rouge comme couleur par défaut..ceci est particulièrement utile si vous jouez au casque car un rapide coup d'oeil permet par la seule lecture de la couleur de savoir si il y a ou non un probleme de température...
Voilà j'espere ne pas avoir été trop long. j'ajoute que j'ai rencontré un problème lors de la pose des sondes de temp..Ceci n'est pas lié je pense à l'AKASA mais aux sondes de temp qui sont probablement standard sur tous les rhéobus.j'avais par ailleurs rédigé un post sur ce probleme.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2579-1.htm