Bonjour,
en ces temps d'énergie très chère j'ai un doute sur mon cumulus en regardant les factures EDF.
J'ai le tarif bleu heures creuses entre 22H et 6 H et un ballon de 200L donc de 2400 Watts(12W/L x 200).
En faisant des relevés chaque jour du soir au matin depuis deux mois presque; la moyenne des conso de nuit est 4. 8 KWH.
Sachant qu'on éteint tout pendant la nuit sauf les frigo.
Le ballon est réglé à 53°; le matin l'eau tirée est bien à 53° (vers 10H)et le soir 48° ou 49°(22H).
Nous sommes deux retraités en tout et pour tout dans la maison. Tirage d'eau chaude très mesuré.
Le hic c'est que le ballon se déclenche à 22H comme normal et chauffe plus de deux heures toutes les nuits.
J'ai fait un calcul de temps très scolaire en mettant en paramètres 5° à récupérer; 2400 W; 200L sachant qu'il faut fournir 1.16 WH pour élever de 1° la température de 1litre d'eau... et j'obtiens un résultat théorique d'environ 30 minutes. L'écart avec 2H m'interpelle...
Le ballon est sur la facture d'achat un Pacific AIC mais il a 14 ans.
Merci.
Message édité par prof27 le 12-08-2019 à 12:19:32