Un Metro Cluster entre la France et l'Angleterre, tu oublie. Tu dépasse les limites de distance (et il faut avoir une infra fibre monomode). Concrètement c'est une infra PCA (une baie HA splittée en 2 pour les versions 7Mode du Data OnTap, et 2 clusters CDOT avec 2 paires HA pour les versions Clustered OnTap).
Pour ta problématique, le plus simple est effectivement une réplication NetApp à NetApp via l'outil SnapMirror.
Réplication en mode bloc, de baie à baie, via les liens IP. Si tu as activé la déduplication sur tes volumes, le transfert sera optimisé (pas le 1er, pour lui, ça va être long, forcément).
Ca sera plus rapide que Robocopy & consort car il ne sera pas nécessaire de scanner l'ensemble du système de fichier avant de copier (c'est ça qui est lent en fait, pas tant la copie).
Si tu as des volumes CIFS/NFS ou iSCSI uniquement, tu peux simplifier ton process PRA via l'utilisation de vFiler (et faire un vFiler DR). Si tu as une infra en attachement FC, là par contre, c'est du standard.
Bon évidemment, ensuite tu as la considération de la taille du lien dispo entre tes 2 sites, et du taux de changement de tes données (pour estimer en combien de temps la copie va être réalisée).
Avantage du SnapMirror, tu peux mettre une limitation de bande passante.
---------------
== Esprits.net est de retour !! ==