avis sur plan de recablage de baie (rapport a lire fin de page)

n°76518
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-01-2011 à 23:03:03  profilanswer
 

voila pour la ou je travaille on me demande un rapport ou je devrai présenter une solution de câblage simple "propre" efficace  et surtout facile a faire et gérez
 
la boite à plusieurs bâtiment , avec dans chaque bâtiment des section (compta/info/....) et plusieurs poste par secteur
 
j'ai donc penser a une solution que je nommerai A1H1 (non pas le h1N1 les comique)
 
cette solution sera baser sur une architecture par phase , la 1 ere lettre les bâtiment le 1 ere chiffre l'étage , la 2 eme lettre le secteur , et le 2 eme chiffre le pc
 
pour éviter les erreur la premier lettre iras de A a G , la 2 eme de H a Z
 
ce qui donne un total de 7 bâtiment 9 étage 19 section 9 pc par section total possible de pc = 7 x 1539 pc
 
sur les baie le câblage sera numéro par des 'Clip SLEEVE' sur les cable rj45 de couleur différente que ce soit les arriver et les sortie
 
et pour les switch et routeur des marqueur adhésif interchangeable  
 
le tous organiser par un livre de brassage détaillant le tous , et une basse de donner access qui contiendra l'ensemble des poste leur ip leur adresse mac et le lieu bâtiment/étage/section/prise
 
ainsi lors d'un problème technique , ou un déménagement de poste tous est fait en 2 mn chrono il suffit de voir la BSD et de rediriger le câblage numéroter selon le besoin
 
au passage dans chaque pièce il existe un autre circuit de rj45 qui n'ai plus utiliser , il sera ainsi possible d'augmenter le nombre de prise en installant des routeur ou commutateur pour augmenter les prise d'une section
 
est ce que mon idée est assez complet ? manque t'il des chose ?  
 
n'hésiter pas a dire ce que vous penser , j'ai que 10 jour pour faire le projet il faut que ca soit béton armer , sinon suis cramer


Message édité par saebalyon le 31-01-2011 à 22:38:13

---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
mood
Publicité
Posté le 25-01-2011 à 23:03:03  profilanswer
 

n°76519
le capitai​ne lamar
Posté le 26-01-2011 à 08:18:28  profilanswer
 

Le plus pratique est :
un repère pour le batiment  
un repère pour l'étage
un repère pour le numéro de bandeau de prise
un repère pour le numéro de prise sur le bandeau
 
dans ton exemple tu commences a A0A00: batiment A rez de chaussée bandeau n°0 prise n°0
 
si tu as 4 bandeaux 48 prises au rdc tu vas jusqu'à jusqu'à A0D47
ce qui te donne pour la baie du rdc du bat A
A0A00 -> A0A47
A0B00 -> A0B47
A0C00 -> A0C47
A0D00 -> A0D47
 
Bien sur lors du passage des câbles tu t'arranges pour q'un bandeau de prises de la baie corresponde à une pièce.
Le mieux est d'oublier un peu tes sections compta info etc ... car en cas de déménagement tu perds tout tes repères (si la compta s'installe dans les bureaux des commerciaux et que ceux-ci vont dans les locaux du service paye,...).

n°76570
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 26-01-2011 à 19:55:47  profilanswer
 

yep pas mal ton idée , je vais écouter tes conseille et oublier les nom de section et mettre des étiquette modifiable pour modifier les section quand ca bougera
 
si la pièce deviens D au lieu de C op que l'étiquette a changer


---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°76586
le capitai​ne lamar
Posté le 27-01-2011 à 09:30:21  profilanswer
 

Le principe c'est de faire un repérage en fonction de ton infra réelle telle qu'est câblée.
Si tu te bases sur des services dans 3 ou 4 ans quand les services auront déménagé tu va t'y perdre.
Encore pire si pour des contraintes de place un service est éclaté entre 2 batiments.

n°76675
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-01-2011 à 09:59:59  profilanswer
 

mouai effectivement bon je suis en train de faire un rapport sur plusieurs possibilité , aussi bien en numérotage par service , que par numero de prise en continue avec câblage fixe sur la baie , et un autre avec numéro de prise fixe avec des code de couleur sur des étiquette pour repérez un peut plus en regroupant les pièce 1 a 20 en jaune , 21 a 0 en bleu etc....
 
en gros facile 5 a 6 proposition , il choisiront ce qu'il préfère , j'ai mis les avantage et inconvénient , les prix des cable des manchon , des étiquette dedans , vue il n'y a pas de nom dessus je le poserai ici quand il sera fini


---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°76689
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 31-01-2011 à 00:28:41  profilanswer
 

le pb du mélange lettres/chiifres, c'est que c'est rapide de s'y perdre.
Ensuite, ce n'est pas des machines que tu repère, mais des embases, et oui des fois on retrouve des switch branchés sur ces embases, quand une salle commence à être un peu trop blindée de PC  :pt1cable:  
 
La méthode est bonne, mais c'est plus un pb de notation, exemple :
 
tu prends le chiffre des 10aine de milliers pour le batiment, le chiffre des milliers pour l'étage, le chiffre des 100aines pour la salle, et les 2 derniers chiffres pour les prises dans les salles :
 
1x.xxx : batiment 1
2x.xxx : batiment 2
etc..
 
10.xxx : batiment 1, RDC
23.xxx : batiment 2, 3eme étage
etc...
 
exemples concrets :
 
42.607 : batiment 4/étage 2/salle 6/prise 7
50.312 : batiment 5/RDC/salle 3/prise 12
31.101 : batiment 3/étage 1/salle 1/prise 1
 
franchement, bien plus pratique pour la numérotation de la baie (enfin je trouve, après mon avis vaut ce qu'il vaut), et c'est totalement indépendant des services, ce n'est qu'un répérage physique, donc à moins d'ajouter un étage à un bâtiment... normalement pas de pb de ce côté là :D


Message édité par T3K le 31-01-2011 à 00:41:57
n°76720
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 31-01-2011 à 22:21:56  profilanswer
 

voila je suis en finition de mon raport :p http://moicity.voila.net/Rapports.doc
 
ton idée est bonne mais le hic on a des bâtiment avec 125 salle :p


Message édité par saebalyon le 31-01-2011 à 23:09:01

---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°76723
le capitai​ne lamar
Posté le 01-02-2011 à 08:31:30  profilanswer
 

une première remarque: relis ton rapport il est truffé de fautes.  :non:  
 
deuxième remarque: au sujet de l'utilisation de cordons de couleur. En général on utilise des cordons de brassage de couleur pour distinguer l'utilisation qui est faite de la prise.
Par exemple gris pour un câble data, bleu pour une ligne téléphonique numérique, rouge pour une ligne téléphonique analogique, jaune pour de la voip,...
Si tu utilises des couleurs pour repérer des pièces, tu vas vite être limité par le nombre de couleurs dispo.

n°76725
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 01-02-2011 à 09:11:12  profilanswer
 

je sais bien que les couleur son utiliser par des distinction d'utiliter , mais actuelement , tous est avec la meme couleur , et on ne retrouve rien , c'est un peut la pré-histoir du cablage
 
et toute les prise servent à tous a la fois lol , donc pas trop de probleme de ce coté la


---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°76916
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 03-02-2011 à 19:42:30  profilanswer
 

bon j'ai rendu mon dossier (et les faute corriger par la secrétaire lol) baaa il mon dit excellent , on vas taper des idée de tout a la fois et faire un packagin et le faire , finalement mon dossier a servie lol


---------------
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux

  avis sur plan de recablage de baie (rapport a lire fin de page)

 

Sujets relatifs
Décâbler une baieAvis sur Architecture Réseaux VPN sur ADSL
[Win2K3] Partages réseau sur baie iSCSIAvis sur stratégie sauvegarde perso
Mise en place d'un PRA (Disaster recovery plan)Vos avis sur boitier rack 2U 12 disques SATA ou plus