Bonjour,
J'espère que votre problème est résolu depuis le mois dernier, mais, à tout hasard...
Il est possible que vos plug RJ-45 ne sont pas appropriés, en tous cas, c'est à vérifier !
En effet, il existe 2 types de plug :
-pour câble monobrin,
-pour câble multibrins.
Celui de droite pour les câbles multibrins, l'autre pour les câbles monobrin.
Le fait d'utiliser un connecteur pour câble multibrins sur du câble rigide (monobrin), provoque souvent une rupture du conducteur car au sertissage la baïonnette l'écrase en essayant de le traverser.
L'aspect vicieux, c'est que la rupture étant provoquée par un élément conducteur, quand on test le cordon, souvent on appuie sur les connecteurs pour les maintenir et on force ainsi le contact, juste en poussant les conducteurs contre la baïonnette ; le résultat est un câble correctement passant. Mais une fois le câble "au repos", le micron d'espace qui se forme entre le conducteur rompu et la baïonnette suffit à rendre le câble défaillant.
Seul un appareil de certification peut détecter le problème et encore...Le MTPL n'étant pas encore ratifié par l'ISO, il n'est pas implémenté sur les testeurs (en tous cas, ils sont rares à pouvoir le faire).
C'est du vécu et pas qu'une seule fois...
L'immense majorité des connecteur 8P8C vendu dans le commerce sont pour des câbles monobrins.
Quand à la languette, c'est le contact du blindage, rien à voir dans votre problème.
---------------
Errare humanum est, perseverare diabolicum