Ca veut rien dire puissance thermique pour un bloc ou un rad..Ca dégage pas de puissance! Le site est bourré de fautes en plus
On parle de résistance thermique (en °C/W).
Pour un waterbloc, l'effet de la convection naturelle avec l'air et les radiations sont négligés par rapport à la convection forcée ds le bloc, donc exit Rair et c'est de toute facon trop complexe car absolument rien n'est linéaire.
Puis c'est joli ces formules mais c'est la forme ultrasimplifié (car je doute que tu veuilles travailler en intégrales si tu connais déja ) et c'est valable pour du 1D (car en 2D deja la répartition de la chaleur est pas homogène on ne prends pas une T°moyenne comme en 1D), on calcule pas un Rthermique a la main c'est infaisable de toute facon car ca dépend du débit déja qui conditionne h, le coeff d'échange convectif qui dépend lui même du Reynolds, des couches limites, des fluides, des matériaux, des Cp, et de la géométrie, etc, etc ->soit simulation soit tests (ou tunnel à air) car R=(Tcpu-Teau)/P donc R dispo tout de suite pour un certain ventilo ou débit par exemple.
Exemple de Rthemique du REV3 fct débit (R est non linéaire!):