au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...

n°133017
Salut31
Posté le 07-03-2001 à 19:48:15  profilanswer
 

yep le monde!
bon normalement le ventilateur doit extraire l'air c'est a dire aspirer l'air du dissipateur et le refouler a l'opposé..
Moi j'ai fais l'inverse, je l'ai mis comme le font la plupard des constructeurs de dissipateur, le ventilateur crache sur le dissipateur!
Qui a réalisé la meme expérience que moi ?? Vous avez eu des gains en T°, vos réactions ??? merciii

mood
Publicité
Posté le 07-03-2001 à 19:48:15  profilanswer
 

n°133024
papayou
Coin Coin
Posté le 07-03-2001 à 19:51:04  profilanswer
 

en principe c'est moins bien
le mieuc c'est en extraction, il a été developpé pour fonctionner ainsi


---------------
Slide control makes you feel strange...
n°133083
kaloo
Posté le 07-03-2001 à 21:01:26  profilanswer
 

c'est moins bien : +10°  :cry:

n°133234
Salut31
Posté le 07-03-2001 à 23:22:19  profilanswer
 

c etonnant car moi je tourne grandddddddddd max a 44° pleine charge sous cpuburner III .. donc si +10° ... mon process serait a 34° ????? ptain je m'en vais te le retourner moi mdr :p

n°133242
Demonclean​er
Posté le 07-03-2001 à 23:32:45  profilanswer
 

g fait comme toi et g gagne 4 ou 5°  
mais je viens d'installer un WC  :D donc à la poubelle le pal !
@+

n°133823
Salut31
Posté le 08-03-2001 à 22:50:28  profilanswer
 

ptain dis moi ou t'habites ke je fasses tes poubelles :))

n°133965
TheDamned
Posté le 09-03-2001 à 03:52:35  profilanswer
 

J'ai essayé les 2 bords et j'ai pas vu de différence... J'oscille tjrs entre 60-65°C


---------------

n°133974
nicotwingo
Posté le 09-03-2001 à 05:34:16  profilanswer
 

Extraction; min:44° et en max:51°

n°133975
nicotwingo
Posté le 09-03-2001 à 05:35:11  profilanswer
 

Souffle; Min 48     Max 53


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding

  au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...

 

Sujets relatifs
temperature alphaun ventilateur doit plutot soufler ...
Plus de sujets relatifs à : au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR