bonjour,
cet onduleur est un Hors ligne. C'est à dire qu'il ne se met en marche que lors d'une coupure ou d'une baisse ou hausse trop importante de la tension.
Il ne lisse rien du tout quant à la qualité du courant lui-même.
En dessous ou au dessus d'une certaine tension, il se déclenche.
Les onduleurs qui lissent sont :
- les lignes interactives qui corrigent légèrement certaines fluctuations de courant sans avoir besoin de passer sur batteries.
- les in-line qui effectuent une double conversion edf/batteries - batteries/équipements pour sortir le courant idéal tout le temps.
Pour la terre, il faut qu'elle soit aux normes de résistance pour permettre aux surtensions de s'évacuer avant que de tout cramer.
L'onduleur peut fonctionner pour les coupures ou légère surtension avec une terre incorrecte mais il pourrait avoir des soucis en cas de grosse surtension (je ne sais pas à partir de quelle tension).
Message édité par chermositto le 20-04-2021 à 17:27:37