J'ai un petit souci avec un automate telemecanique tsx47-40
le voyant "mem" reste allumée même aprés un reset. A priori il s'agit d'un defaut de mémoire.
Qu'est ce qui peux faire sur un automate que j'ai un défaut de mémoire ?
une pile ? une cartouche mémoire ?
Merci
Publicité
Posté le 20-06-2007 à 21:33:32
Driou
Posté le 20-06-2007 à 22:08:11
je precise que je suis frigoriste et qu'il s'agit d'un automate pour une centrale froid
CROCO30
Carpe Diem
Posté le 21-06-2007 à 19:14:28
Bonjour
Peut etre s'agit il juste d'un probleme de lecture ou ecriture à une mémoire inconnue (probleme soft).
As tu modifie le soft?
Clt
Driou
Posté le 21-06-2007 à 19:22:56
salut
Non pas de modification du soft
Pas grave de toute façon on le vire demain et on le remplace par des éléments mecanique (horloges, contacteurs...)
merci
CROCO30
Carpe Diem
Posté le 21-06-2007 à 22:54:45
retour à l''age de pierre...
tu devrait regarder de petits automates genre logo ou mill€enium ou pour 200€ tu t'economise un max de cablage et de place.
Bon courage
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-06-2007 à 23:31:12
essaie de replacer le cache de la carte memoire et autres element demontable, il y a une verification de presence qui peut empecher lAPI de passer en RUN
ensuite depuis combien de temps cet automate est il en place ?? lest alimenté en permanence ou seulement quand la centrale tourne??l a pile de sauvegarde date de quand ??