Bonjour.
Pas pu entendre la bande son..
Problème de parasitage à gérer à la source. Peux tu me donner marque et type de ta PAC? . Typiquement, tu as 3 sources possible, puisque 3 moteurs: Compresseur, ventilo extérieur, ventilo intérieur. Le gros consommmateur, c'est le compresseur, et son pilotage. Je verrai difficilement un moteur de ventilation polluer le réseau EDF..
La régulation du compresseur peut être en cause, dès lors qu'elle comporte une électronique de puissance, soit un simple démarreur, soit un variateur. Ton problème serait plutôt à voir avec le SAV de la PAC, qui lui a pu avoir des retours d'info, et savoir si son produit est conforme ou pas aux normes, ou si certains éléments posent parfois problème. Le démarreur (s'il y en a un-)ne servant que pour lancer la machine, je vois pas trop polluer en permanence. Par contre, si ton compresseur est géré en puissance, l'origine serait à chercher dans la platine de variation. Parfois, une mauvaise mise à la terre .. une vis mal serrée lors d'une révision.. Bref, tout ce qui contient des thyristor, ou des transistor peut polluer, mais si ce n'était pas traité lors de la conception de la machine, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de PAC en circulation. Ets-ce que ça date de la mise en service, est-ce que c'est apparu après une soit disante révision??..
Si tu as dans ton coin un bon bobineur, une boite de maintenance de moteurs, passe les voir, ils peuvent être de bon conseil. Ce qui est déjà positif, c'est de savoir d'ou ça vient! Après pour traiter ça, c'est plus mon truc.