n°1808395
MagicBuzz
Posté le 14-09-2002 à 21:39:13  profilanswer
 

deleted


Message édité par MagicBuzz le 01-02-2010 à 15:08:12
mood
Publicité
Posté le 14-09-2002 à 21:39:13  profilanswer
 

n°1808408
super_barb​ou
Posté le 14-09-2002 à 21:48:24  profilanswer
 

debranche tout tes periph DD et carte mere et branche juste l'alim si ca saute ton alim est en court-circuit


---------------
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°1808411
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 21:48:57  profilanswer
 

Le fait que tu aies un abonnement minimum (6KW je crois) n'est pas le problème.
Si tu dépasse cette puissance, le disjoncteur saute, point barre!
DSi ton fusible fond, c'est que ton alim pompe plus de 16A!
Je pense qu'il n'y a rien à ajouter: Ton alim est morte (Court-circuit à l'entrée de ton alim).
 :hello:

n°1808417
Kinley
Posté le 14-09-2002 à 21:49:46  profilanswer
 

fait plutot attention parce que si ton alim est defectueuse tu risque de griller ta CM voir meme ton proco

n°1808422
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 21:51:27  profilanswer
 

Kinley a écrit a écrit :

fait plutot attention parce que si ton alim est defectueuse tu risque de griller ta CM voir meme ton proco




Si c'est pas déjà fait...  :sweat:

n°1808429
super_barb​ou
Posté le 14-09-2002 à 21:54:10  profilanswer
 

600 km de paris un peu loin


---------------
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°1808435
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 14-09-2002 à 21:55:50  profilanswer
 

ouaip y a qu un court circuit qui peut faire c  
pas la peine d etre eletrcien edf pour ca  
 
tu as une alim defectueuse
essaye avec une alim d autres pc avec moins de matos branche


---------------
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°1808436
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 21:56:24  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

Sinon, en démontant l'alim, aie-je les moyens de voir si l'alim est grillée ?
 
Pour avoir grillé il y a longtemps une alim, j'ai vu dedans un plomb en la démontant... J'ai donc du mal à concevoir qu'elle fasse un court-circuit si elle est grillée... Normalement le plomb de l'alim devrait griller le premier non ?




Attention, tu as un filtre bien avant ce fusible...
C'est CE filtre qui est en cause si ton alim est en court circuit.
http://www.elektrosan.com/digerurunler/filtre.jpg


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:01:59
n°1808456
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:10:45  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

 
De quel filtre parles-tu ?
 
Je trouve ça où ? Je contrôle comment ?




http://www.schaffner.com/images/filter_image/FN321.gif
http://www.schaffner.com/index.asp [...] let+Filter
S'il est mort, il sera "gonflé" et il y aura très probablement un écoulement noirâtre...
Voilà,  :hello:
 
PS: Si ton alim est sous garantie, ne l'ouvre pas! ;)


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:12:28
n°1808496
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:30:33  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

Par contre, un truc me turlupine avec ton filtre...
 
Il est en amont de l'interrupteur on/off de l'alim n'est-ce pas ?
 
Si c'est le cas, ça peut pas être ça : quand l'alim est branchée mais sur "off", les plombs ne sautent pas. Hors si c'est un court-circuit qui se produit avant l'interrupteur, ce dernier ne devrait avoir aucun effet...




C'est un interrupteur séparé?
Car sur les filtres de grosse puissance, l'interrupteur est integré au filtre...
http://www.schaffner.com/images/filter_image/FN280.gif
C'est à toi de zieuter...
Par contre, renifle par les aerations: pas d'odeurs suspectes?!?


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:31:38
mood
Publicité
Posté le 14-09-2002 à 22:30:33  profilanswer
 

n°1808525
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:39:27  profilanswer
 

Au fait, as tu essayé de démarrer l'alim "à vide"?

n°1808550
den75
Posté le 14-09-2002 à 22:45:50  profilanswer
 

franchement quand tu monte une configue
tu monte pas tout d'un coup...
tu teste petit a petit les element.
essai l'alim avec juste le CM et la video...
 

n°1808569
super_barb​ou
Posté le 14-09-2002 à 22:49:31  profilanswer
 

centralfield a écrit a écrit :

Au fait, as tu essayé de démarrer l'alim "à vide"?




 
c'est la meilleur solution pour tester l'alim.


---------------
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°1808571
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:49:46  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

Voilà pour l'interrupteur :
 
http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] CN0507.JPG
 
Le connecteur en plus sur la CM :
http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] CN0508.JPG
 
(deuxième photo, je sais pas laquelle est la plus visible, flash trop puissant...)
http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] N05010.JPG
 
La prise de l'alim en plus
http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] N05011.JPG
 
Sinon, pour démarrer l'alim à vide, c'est le prochain test que je veux faire, mais j'ai plus de plombs de rechange :cry:
Donc si ça saute je suis dans le noir tout le WE, et mes deux autres serveurs seront aussi down :sweat:
 
J'ai bien mes plombs 32A, mais j'hésite un peu à les mettre quand même... :(




Bon, les images marchent pas... (Edit> J'ai rien dit ;) )
mais bon, à Paris, il y a toujours un Bricor@m@ ouvert le dimanche Ou alors une épicerie, c'est jouable...
 
PS: T'es sûr que les fusibles de 32A ont le même gabarit que ceux de 16?
Je n'pense pas...
A voir!


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:51:39
n°1808578
den75
Posté le 14-09-2002 à 22:51:16  profilanswer
 

a vide... :??:  
deja faut connecter le fil vert sur la masse
et en plus y a des alims qui demarre  pas sans charge.. :D

n°1808589
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:52:57  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

a vide... :??:  
deja faut connecter le fil vert sur la masse
et en plus y a des alims qui demarre  pas sans charge.. :D  




 
Sur PC, je doute. La norme ATX est valable pour toute les alim donc si le "Power Good" et mis à la masse, l'alim se met en route, avec ou sans charge... CQFD.


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:55:19
n°1808595
couitchy
Posté le 14-09-2002 à 22:54:14  profilanswer
 

Je comprends pas : 480 W en 220 V, ça fait environ que 2A non ?
Parce que si c'est ça, c'est pas du côté d'EDF qu'il faut chercher :)
Et tu pourrais attendre lundi pour échanger ton alim au SAV ?

n°1808596
super_barb​ou
Posté le 14-09-2002 à 22:54:43  profilanswer
 

tu peu pas remonter l'ancienne alim sans les ventilo ca suffira peut etre voir enlever les lecteur cd


---------------
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°1808600
den75
Posté le 14-09-2002 à 22:55:56  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

Sinon, pour démarrer l'alim à vide, c'est le prochain test que je veux faire, mais j'ai plus de plombs de rechange :cry:
Donc si ça saute je suis dans le noir tout le WE, et mes deux autres serveurs seront aussi down :sweat:
J'ai bien mes plombs 32A, mais j'hésite un peu à les mettre quand même... :(




 
laisse tomber tes plombs 16A et prends les 32A
sur l'alim y a bien marqué 80A in rush...  
avec les 16A tu vas avoir des probleme...

n°1808603
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 22:57:34  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

 
Ben y'a un conforama vers chez moi (Place Clichy) mais je crois pas qu'il soit ouvert le dimanche...
 
J'irai voir. Tout ce que je sais, c'est qu'il ferme à 20h, parceque tout à l'heure j'ai failli me faire jeter quand j'y suis allé à 19h55 :D
 
Mais le gars je lui ai dis que s'il me laissait pas entrer, je venait squatter chez lui pour me raser demain matin :D




T'habites à côté d'chez moi ;)  
Le CASTOrama est fermé le dimanche...
Je parlais de Bricorama, qui lui est ouvert le dimanche.
Y'en a un rue des pyrénées...


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 22:58:05
n°1808611
den75
Posté le 14-09-2002 à 22:59:26  profilanswer
 

centralfield a écrit a écrit :

 
Sur PC, je doute. La norme ATX est valable pour toute les alim donc si le "Power Good" et mis à la masse, l'alim se met en route, avec ou sans charge... CQFD.




 
desolé mais dans la norme ATX c'est pas prevu pour tourner
a vide..donc pas de norme la dessus... :D

n°1808622
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-09-2002 à 23:04:34  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

 
 
laisse tomber tes plombs 16A et prends les 32A
sur l'alim y a bien marqué 80A in rush...  
avec les 16A tu vas avoir des probleme...




 
 :non:  
Les 80 A sont surement en sortie pas en entree de l'alim(sinon 80*220=17600 VA de puissance apparente pour l'alim)(edit: ah ben non :D )
 
Ne met pas de fusible 32A, si il y a effectivement court circuit
tu risques de griller ce qui ne l'est pas encore.


Message édité par fondbleu le 14-09-2002 à 23:12:07
n°1808627
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:06:18  profilanswer
 

Mauvaises nouvelles: http://www.advancetransformer.com/ [...] inrush.asp
 
Apparemment, à l'allumage, le courant consommé par ton alim PEUT atteindre 80A! pendant quelques millièmes de seconde  :ouch:  
Et là, ton pauvre p'tit fusible de 16A fait pas l'poids...
Le problème, c'est que ton abonnement "EDF" minimal (i.e. HORS travaux) de 6KW ne suffira pas!
Ton disjoncteur va sauter...
Un calcul rapide nous donne la puissance instantanée consommée par ton alim à l'allumage avec un courant de 80A et une tension de 230V (on met de côté le facteur de qualité, environ  0.8) P=230*80 = 18.4KW


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 23:11:08
n°1808635
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:08:58  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

 
 
desolé mais dans la norme ATX c'est pas prevu pour tourner
a vide..donc pas de norme la dessus... :D  




 :sarcastic:  
" ... la norme "ATX" (Advanced Technology Extended), cette norme inventée par Intel® prévoit que les connecteurs externes (ports série, ports USB, etc.) doivent avoir la même disposition sur toutes les cartes mères ... "
Dois je continuer?
Toutes les alim ATX démarrent si tu mets la broche "Power Good" à la masse (pull down).
C'est la norme ATX qui veut ça  :kaola:  
 
 

n°1808643
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:10:25  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

 
C'est où rue des pyrénnées ?




75019 metro pyrénées.
Mais je ne pense pas que les fusibles de 16 et 32A aient le même gabarit (section et longueur différentes).

n°1808650
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:13:56  profilanswer
 

oui sur les serveur c'est un probleme au demarrage,
une solution c'est de faire demarrer les disk SCSI
quand la carte SCSI les interoges..
faut changer un jumper

n°1808658
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-09-2002 à 23:16:28  profilanswer
 

Il va te falloir des fusibles speciaux comme ceux pour les moteurs electrique industriels qui acceptent un passage de 7 à 8 fois l'intensite nominal pendant un court instant(le temps du demarrage) ou un disjoncteur à courbe D.
Mais je sais pas si on a le droit de les utiliser dans un appartement(legislation differente).Prends conseil aupres d'EDF.

n°1808662
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:17:33  profilanswer
 

centralfield a écrit a écrit :

 
 :sarcastic:  
" ... la norme "ATX" (Advanced Technology Extended), cette norme inventée par Intel® prévoit que les connecteurs externes (ports série, ports USB, etc.) doivent avoir la même disposition sur toutes les cartes mères ... "
Dois je continuer?
Toutes les alim ATX démarrent si tu mets la broche "Power Good" à la masse (pull down).
C'est la norme ATX qui veut ça  :kaola:  




 
quel raport??? :??:  
trouve un lien ou y a marqué que l'alim ATX doit demarrer a vide??
perso j'ai eu pas mal d'alim dans les mains.. certaine demarre
a vide d'autre non...
j'ai encore vendu recement deux alims sur le forum...
 
 

n°1808672
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:21:25  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

 
J'ai pas de carte SCSI, elle est intégrée à la CM.
Le seul truc que je peux faire, c'est désactiver le chip SCSI, mais à ce moment, je vais avoir des problème, j'ai pas de HD IDE :D




 
c'est un jumper sur les disk..
le init start command...

n°1808674
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:22:02  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

 
 
quel raport??? :??:  
trouve un lien ou y a marqué que l'alim ATX doit demarrer a vide??
perso j'ai eu pas mal d'alim dans les mains.. certaine demarre
a vide d'autre non...
j'ai encore vendu recement deux alims sur le forum...
 
 
 




Le rapport?
Tu me dis que "ATX" n'est pas une norme, je te réponds que ça en est une, voilà tout...
T'es dur de la feuille toi!
TOUTES les alimentations ATX sont identiques au niveau des broches.
Toute alim ATX dont on relie les bornes "P.G." et "masse" démarre!
Ca y est, t'as pigé?!?
Quelque soit l'alim ATX considérée, en reliant ces 2 broches, elle demarra, à vide ou non...
 :sarcastic:


Message édité par CentralField le 14-09-2002 à 23:24:22
n°1808676
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:23:12  profilanswer
 

elle servent a quoi les photo???

n°1808677
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:23:31  profilanswer
 

fondbleu a écrit a écrit :

Il va te falloir des fusibles speciaux comme ceux pour les moteurs electrique industriels qui acceptent un passage de 7 à 8 fois l'intensite nominal pendant un court instant(le temps du demarrage) ou un disjoncteur à courbe D.
Mais je sais pas si on a le droit de les utiliser dans un appartement(legislation differente).Prends conseil aupres d'EDF.




Là, tu élimines le problème du fusible (je pense qu'un simple fusible de 16A TEMPORISE devrait faire l'affaire) mais pas celui de son abonnement EDF...
Le disjoncteur sautera si l'alim réclame 80A au démarrage.

n°1808679
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:25:39  profilanswer
 

centralfield a écrit a écrit :

 
T'es dur de la feuille toi!
TOUTES les alimentations ATX sont identiques au niveau des broches. Toute alim ATX dont on relie les bornes "P.G." et "masse" démarre! Ca y est, t'as pigé?!?
Quelque soit l'alim ATX considérée, en reliant ces 2 broches, elle demarra, à vide ou non...




quand tu parle a vide c'est sur la Carte mere ou sans la carte mere???
t'en a testé beaucoup des alim???

n°1808689
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:30:32  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

 
quand tu parle a vide c'est sur la Carte mere ou sans la carte mere???
t'en a testé beaucoup des alim???




Sûrement plus que toi, ça fait partie de mon job :D  
A vide signifie... à vide (sans charge)...
L'alim seule, avec les broches "PG" et masse reliées.

n°1808694
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:34:40  profilanswer
 

centralfield a écrit a écrit :

 
Sûrement plus que toi, ça fait partie de mon job :D  
A vide signifie... à vide (sans charge)...
L'alim seule, avec les broches "PG" et masse reliées.




a bon t'es testeur d'alim... :lol:  
et t'en fais quoi de ces alims...
j'en vends sur ce forum et sur ebay...
tu veux des liens???

n°1808709
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:39:54  profilanswer
 

MagicBuzz a écrit a écrit :

 
Ben suffit qu'il bosse dans un SAV et il passe ses journées à tester des PC en panne, donc souvent leurs alims ;)




 
ca prouve rien certaine marque d'alim marche a vide
d'autre non.. en faite c'est surtout les vielles alim
qui ne marche pas a vide...
y a un topic la dessus dans les news groupe...

n°1808714
fondbleu
naïf hart
Posté le 14-09-2002 à 23:42:04  profilanswer
 

Oui l'aluminium est conducteur, on en fait meme des cables electriques.

n°1808715
den75
Posté le 14-09-2002 à 23:42:09  profilanswer
 

si t'as une vis tombé dans l'alim c'est sur que c'est ca...
tu peux mettre l'alim a l'envers pour la tester...


Message édité par den75 le 14-09-2002 à 23:49:14
n°1808724
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-09-2002 à 23:43:37  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

 
 
ca prouve rien certaine marque d'alim marche a vide
d'autre non.. en faite c'est surtout les vielles alim
qui ne marche pas a vide...
y a un topic la dessus dans les news groupe...




Apparemment tu ne sais pas ce qu'est une norme! :ouch:  
J'abandonne... :sweat:  
 :hello:

n°1808725
super_barb​ou
Posté le 14-09-2002 à 23:43:43  profilanswer
 

den75 a écrit a écrit :

si t'as une visse tombé dans l'alim c'est sur que c'est ca...
tu peux mettre l'alim a l'envers pour la tester...




 
ca c'est son alim AT


---------------
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3
Page Précédente

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Hardware
  Matériels & problèmes divers

  [Electricité] Alim qui fait sauter les plombs

 

Sujets relatifs
l'alim Enermax EG301P-VB 300w est-elle silencieuse?Portable : Impossible de démarrer avec l'alim
alim insuffisante ou autre probleme ?quelle alim pour le 2200+
Puissance Alim ATX avec PIV ?Comment tester une alim sans carte mère ?
recherche un cordon alim pour thinkpad c 600 - prions ensemble -Qui connait les dimensions d'une alim
boitier desktop avec alim dont le ventilo donne vers le boitier!!!Conseil Alim
Plus de sujets relatifs à : [Electricité] Alim qui fait sauter les plombs


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR