Salut,
Bon je vous explique,
Depuis hier, j'avais des coupures au niveau du disjoncteur....
Dans ma cuisine, je possède une prise avec terre sur laquelle j'ai branché une double prise (multi prise quoi) et sur cette dernière, machine à laver + four.
A côté, je précise que j'ai mon levier, il n'est pas impossible que la prise est été mouillée.
Bref je m’aperçois que c'est la prise de la machine à laver qui brule alors je change de multi prise.
Puis je rebranche tout de la même façon et là idem...
Je me dit donc que le problème est la machine à laver alors pour le tester, Je branche le four à la place et rien ne brûle...
Entre temps je me dis que je vais quand même retester ma machine à laver je branche donc cette dernière sur la sortie où était le four avant que je le place sur la sortie de la machine à laver...
Et là rien ne brûle... Alors, je ne comprend pas...
Vous avez une idée vous sur ce qu'il se passe car là je tourne en rond...? Merci