Bonjour à tous amis bricoleurs,
Un petit retour d'experience pour vous faire partager l'isloation pholique d'un vieux plafond bois dans un immeuble ancien.
Contexte:
- Rez de chaussée d'un immeuble 1930
- Plafond initial en bois avec plafonettes (en gros de la brique fixée aux lambourdes via des crochets en métal)
- Au 1er du parquet ancien
Probleme:
- Enormes nuisances sonores (bruits aériens et d'impacts) avec la locataire du 1er
Solution mise en oeuvre:
- Dépose de la plafonette et mise a nue du plafond existant
- Isolation entre les lambourdes avec laine de roche de 20 cm
- Pose d'une armature autoportée (de mur à mur) et double couche de placo croisé avec joints. Joint en acrylique entre plaques et mur pour étanchéité maximale. Aucun percement de cette premire couche, eau et elec passant dans le 2eme plafond.
- Pose d'une 2eme armature autoportée (de mur à mur) et la aussi double couche de placo croisé avec joints. Joint en acrylique entre plaques et mur pour étanchéité maximale.
- Isolation de 20 cm de laine de roche entre les deux plafonds + passage elec et eau.
- Enfin isolation des murs interieurs classique avec rail de 48 + laine + placo.
Résultat:
EXCELLENT
Aucun bruit - probleme entirement résolu
Hauteur préservée: 2.50 m
Mise en oeuvre délicate afin de ne jamais créer de ponts acoustiques
Cout:
Cher: 20K€ pour 50m2