n°415201
ggnet
Posté le 25-10-2023 à 03:51:56  profilanswer
 

bonjour,
 
remplacer sur une carte 1 circuit TTL ou LS par un HCT :
sur la carte le ttl à des entrées en l'air, puisque les ttl ou ls : entrees en l'air = niveau 1 logique
je doute que les HCT aient la meme caractéristiques ?
j'ai cherché " 74 hct logic cmos family spécifications", ceux que j'ai trouvés "74hct/hc/hcu family spécifications and restrictions"
pas vu d'explications quant aux entrées en "l' air" ?
ici https://electronics.stackexchange.c [...] -series-lo
 
meme les entrees des 74 LS doivent etre pull up ?
ma question concerne une bascule JK où le K et le clear sont en l'air donc au niveau HAUT en permanence
et d'autre part peut-on relier directement une entree HC ou HCT au + 5volts sans résistance pour la garder au niveau haut en permanence
plus facile pour modifier le circuit imprimé avec des fils volants que d'ajouter une résistance pullup
sur un circuit avec 7 CI TTL dont plusieurs avec entrées en l'air, si c'est juste une porte nand d'un 7400 inutilisée avec 1 hct on les met au gnd
 
je ne peux pas faire le test n'ayant pas de bascule JK en HCT
 
mes excuses pour la longueur du message
 
Merci

mood
Publicité
Posté le 25-10-2023 à 03:51:56  profilanswer
 

n°415239
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 25-10-2023 à 13:04:53  profilanswer
 

Quoi??? Tu veux bien faire un énorme effort de rédaction?
 
De manière générale HC(T)=CMOS=pas d'entrées non connectées.

n°415349
ggnet
Posté le 25-10-2023 à 20:59:19  profilanswer
 

simplifions : peut on connecter une entrée hct directement au +5v  sans resistance "pull up" ? pour avoir le meme fonctionnement quand on laissait les entres ttl/ls en l'air qui prenaient automatiquement le niveau haut.
 
merci

n°415350
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 25-10-2023 à 21:01:07  profilanswer
 

Si la puce est alimentée en 5V oui pas de soucis.


---------------
matos à vendre

Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Electronique, domotique, DIY
  Conception, dépannage, mods

  compatibilité 74 HCT avec ttl 74 ou LS entrees en l'air ?

 

Sujets relatifs
Compatibilité Lidl / HueCompatibilité Xiami Gateway 2 Version Europe VS Aqara
Compatibilité Echo Spot et DotCompatibilité croisée entre thermostat et module central
Compatibilité batterie et amplificateur audio 
Plus de sujets relatifs à : compatibilité 74 HCT avec ttl 74 ou LS entrees en l'air ?


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR